Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« kdy: 17.01.2015, 12:30 » |
|
Mějme zásuvkový či světelný okruh, je v podstatě jedno, jaký, dotaz se týká obou případů. Ookru je v provedení 2,5 cyky (1,5 pro světlo) jištěný 16A (resp. 10A). Chápu, že průřez dává dostatečnou rezervu pro přetížení. Jenže - když si člověk koupí spotřebič nebo třeba světlo, které má v sobě venitř vodiče třeba 0,5 nebo 0,75 (nebo třeba obdobně poddimenzovano u přívodní kabel), tak jistič sice na zkrat zaraguje, ale přetížení může prvně způsobit prohoření vodičů ve spotřebiči. Chápu, že výrobce třeba dimenzuje vodiče ve spotřebiči podle předpokládanéh o odběru, ale vždy se něco může pokazit (?)
A má otázka tedy je - je to nebezpečné nebo není? Protože pokud by bylo, tak vlastně všechny takové výrobky jsou rizikem. Nebo se pletu a spotřebič třeba na 1A prostě vedení nezatíží tak,a by ty "poddimenzované" vodiče vadili (a na zkrat jistič zareaguje v pořádku).
|
|
|
Zaznamenáno
|
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) redakci za udělení
|
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2015, 13:55 » |
|
Otazkou zostava ako by napriklad mohlo dojst ku skratu pracovnych vodicov vo svetle..
Jednoduše. Svítidlo určené pro žárovku 40W uživatel osadí žárovkou 100W. Svítidlo se neuchladí a izolace vodičů se teplem časem rozpadne a zkrat je na světě. Pravda je, že by možná dříve došlo vlivem tepla k destrukci mechanických částí svítidla. Ale to už je blbost uživatele. To se žádným předpisem nedá ovlivnit. Budete-li používat kvalitní spotřebiče dle návodu výrobce a pro výrobcem stanovené účely, pak by mělo být vše bez problémů. Výrobce vnitřní vedení ve spotřebičích dimenzuje dle výrobkových norem pro daný druh spotřebičů. To že se spotřebič může připojit k instalaci s výrazně vyšším jištěním je jedno. Jištění pevných rozvodů neslouží pro jištění spotřebičů.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2015, 19:32 » |
|
Výrobce by měl výrobek "poslat uživateli, provozovateli" v provedení, aby byla různá předpokládaná rizika minimalizována . Pokud ale někdo použije spotřebič mimo rozsah, předpokládaný výrobcem (a popsaný v návodu), k jinému účelu, než byl určen, tak tím přebírá zodpovědnost za to, že nevznikne nějaké nebezpečí, které výrobce nepovažoval za nutný řešit. Pokud např. lampičku, s omezením pro žárovku max. 60W, určenou pro umístění ve "volném prostoru" někdo osadí žárovkou s výrazně vyšším příkonem a vloží ji do papundeklové krabice, kde chce "přitápět malým kuřatům", tak to asi výrobci spotřebiče nevnutíme k náhradě, pokud se upečou kuřara a vyhoří objekt!
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.01.2015, 13:13 » |
|
Jenže - když si člověk koupí spotřebič nebo třeba světlo, které má v sobě venitř vodiče třeba 0,5 nebo 0,75 (nebo třeba obdobně poddimenzovano u přívodní kabel), tak jistič sice na zkrat zaraguje, ale přetížení může prvně způsobit prohoření vodičů ve spotřebiči. Chápu, že výrobce třeba dimenzuje vodiče ve spotřebiči podle předpokládanéh o odběru, ale vždy se něco může pokazit (?) Je to vidět zejména u rychlovarné konvice a třeba auto. pračky...tam je 0,75 drát ale je zase dimenzovaný délkou !!Zejména je to vidět u konvice 0,5m šňůra a nikdy není delší ! Je to spočítané jak se říká na "knop".
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|