Název: Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu? Přispěvatel: Peedros 16.09.2008, 19:43 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky umístěné na zdi rod. domu?
Myslím si, že by měli být v krytí IP44, ovšem úplně jistej si nejsem. Další věc je, že pokud ty vypínače budou v krytí IP 44, jsou to takové ty nevzhledné škatule s z venku přivedeným přívodem, dá se tento vypínač zapustit do zdi? Název: Re: Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu? Přispěvatel: Štefan Beláň 16.09.2008, 19:56 TO: Peedros
Pokud máte venkovní stěnu hladkou, je možné použít systém AQUA pro koupelny. Zásuvky mají krytí IP44, ale je nutné, aby rámeček s těsněním dobře dolehl k podkladu. Jinak tam zateče voda. Úprava podkladu v okolí krabice je to otázkou řemeslné zručnosti. :) Třífázové zásuvky 400V mají jako součást zásuvky i spodní krabici a tak vše dobře doléhá a těsní. U zásuvek na 230V jsem speciální krabici zatím neviděl. Chránič 30 mA musí být v každém případě! (!) Název: Re: Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu? Přispěvatel: peedros 16.09.2008, 20:43 To Štefan:
Díky za odpověď,už po těch vypínačích pátrám,ovšem nějak nemůžu v obchodech s elektroinstal. materiálem najít.. Zkusím se zeptat v Elfetexu, až pojedu okolo Název: Re: Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.09.2008, 10:47 Od ABB můžete použít spínače a zavuky v různých typových řadách (Tango, Element, Time ... )