Chtělo by to vidět náčrtek Vašeho případu.
Na základě toho co jste uvedl bych zvolil toto opatření:
1/ střechu buď využít jako náhodný jímač, pak ale by to bylo náročné na vodivé pospojování jednotlivých plechů a mohlo by dojít k jejímu propálení. U RD to zas takový problém není, ale pokud by vám to vadilo ( nebo tlouštka plechu nebyla dle norem dostatečná), tak nasadit dodatečnou mřížovou soustavu, při použití kopvových podpěr vedení by se při jednom udělalo i to pospojování.
2/ svody, doporučuji co nejvíce, můj názor je že na RD bych preferoval 4 (pokud obvod domku není vyšší než 40 m, pak více), i když normy říkají méně.
3/ napojení provést na zemnič v základové desce, pokud jeho hodnota nevyhoví, tak v místě svodů doplnit o zemnící tyče.
Pospojit je třeba vše, zde naleznete přehled mnoha svorek :
http://www.dehn.de/www_DE/PDF/Kataloge/blitzschutz07_e/EB2007_E_complete.pdfNebezpečí spočívá hlavně při oddělených zemnících soustavách.
Zcela zjednodušeně: Blesk sjede do ZS, ta se naplní a ejhle nejbližší lepší zem je na kabelu napájení a máte ho zase doma.
Další podstatnou nevýhodou je, že blesk při svém , ,sestupu,, jímací soustavou , ,zahlédne,, lepší zem na pospojování, tak si na ní , ,skočí,, a vzniklý oblouk způsobí požár.
Po instalaci hromosvodu nezapomenout na svodič bleskových proudů Typ 1 např. DEHNventil M, pro vyrovnání potenciálu.