milanf
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 08.02.2020, 18:58 » |
|
Po zrušení příčky mezi dvěma pokoji nám vznikla slušně velká místnost ve které by jsme chtěli mít zapuštěný bazén a vířivku. Chtěl bych vědět zda je možné zachování vedení 230V pro stropní světla ve výšce 2,5m nad podlahou a tudíž i nad hladinou bazénu měla by to být zóna 2.
Světla budou v krytí IP44, ale problém je s umístěním vypínače. Vypínač bude mít krytí IP44 ale v zóně 1 cca 1,3m od hrany bazénu ve výšce 1,2m od podlahy. Vzdálenější místo pro vypínač není možné.
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2020, 12:28 » |
|
ASi bych na vašem místě začal důkladným studiem ČSN 33 2000-7-702. ed.3 V zóně 1 rozhodně ne. Zkuste hledat nějaké bezdrátové ovládání, pokud možno v provedení Outdoor
Jo, to je jedna z možných variant. Stejně jako možná úprava světel na bezpečné napětí a podobně. Nejde zadaleka jen o bezpečnost. Nedávno jsem řešil i změnu ve způsobu upravy a čištění vody v bazénu, což představovalo obezděním rozvaděče vytvořit zvláštní prostor s odvětráním, protože všechny knotakty a elektronika v rozvaděči a vypínáčích, rychle končila díky použité chemii. TEdy bezpečnost je jedna stránka věci a spolehlivost a funkčnost stránka druhá, které je ale zapotřebí řešit současně. Nechte to na někom zkušeném.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2020, 14:42 » |
|
Len preto o tom píšem, bo ja napríklad neviem nič o bazénoch v domácnostiach, asi by by bolo dobré vedieť čo to je za bazén a jak a kde sa má využívat podľa výrobcu kým neporadím dajakú somarinu.
Mat v dome bazen 8x4m s protiprudom nie je nic neuveritelne. Na bazeny je samostatna norma 33 2000-7-702. A v tomto pripade sa zatial iba planuje a pripravuje, nic nie je dokoncene a uz urcite nie podla noriem. Ak by investor poznal obsah normy 702, mal by v mnohom jasno uz davno pred polozenim tejto otazky.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 09.02.2020, 15:52 » |
|
Vtipné je to, že bazén nepřijde na pár stovek, obzvlášť pokud pokud se budeme bavit o bazenu uprostřed domu. Pár jsem jich už potkal a u některých řešil i zapojovaní, či řízení technologií domací automatizace. Není to žádná sranda ani finančně a už vůbec ne techologicky. Toto řešit bez projektové dokumentace není mírně řečeno roumné.
Ať už se jedná o odvlhčení prostor, technologii valstního bazénu, nebo jen udržování teploty v bazénu a jeho prostorách. Celé to vyjde i provozně nadstandardně, tedy je békovina ojebat to právě na projektové dokumentaci. TO se může do budoucna ještě více prodražit.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
milanf
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 09.02.2020, 16:58 » |
|
Všem děkuji,za rady jsem se sem přihlásil abych už věděl dopředu s čím počítat a co mě všechno čeká.Jak již bylo zmíněno nejedná se o malou investici. Jaké by bylo bezpečné napětí,12V z hlediska velkého nároku na průřez vodičů asi nepřipadá v úvahu délka cca 20m.
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.02.2020, 19:05 » |
|
Prikladam dve fotky. Luxusny bazen a jeho odflaknuty rozvadzac. Cele to stalo vela penazi, preto nechapem, ze setrili na nespravnom mieste - na bezpecnosti a spolahlivosti.
No ten rozvaděč je fakt kráááása.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 09.02.2020, 19:48 » |
|
Tohle nepřímo souvisí s jiným aktuálním vláknem na tomto webu. Proč mi někdo vnucuje větší rozvaděč... To, co není "vidět", to pro investora není zajímavé
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 09.02.2020, 20:01 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
milanf
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 10.02.2020, 12:05 » |
|
Ještě jeden dotaz,když tedy dáme na strop bodové svítidla 24 V DC Selv zdroj v zóně 2 výška 2,5m musí mít krytí ip44 nebo stačí ip20?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 10.02.2020, 12:22 » |
|
Ještě jeden dotaz,když tedy dáme na strop bodové svítidla 24 V DC Selv zdroj v zóně 2 výška 2,5m musí mít krytí ip44 nebo stačí ip20?
Jestli vám nevadí že si s ním "pohraje vlhkost" a že dostávat se ke světlu nad bazénem je těžká pruda tak klidně. Pokud vám nic neříká vlhké prostředí ve spojení s krytím přístrojů, nezbývá než opakovaně doporučit projektanta.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|