Na tuto vzdálenost bude určitě vhodnější a hlavně ekonomičtější kabel AYKY.
Pokud myslíte max. příkon 3fázově 5 kW, tomu odpovídá jistič 3x10A. Úbytek napětí bude v tomto případě (AYKY 4x25 mm2) cca 12,5 V tj. cca 5,5 %, což je celkem vyhovující.
Nezapomeňte vybudovat na konci uzemnění do 5 ohmů.
PS: Pokud se jedná o vývod ze sítě TN-S (velice pravděpodobné), musíte použít kabel
AYKY 5x25 mm2.