Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Dubpavlina 01.11.2023, 07:10



Název: Je třeba dodržovat volný přístup i před podružným rozvaděčem?
Přispěvatel: Dubpavlina 01.11.2023, 07:10


Je třeba dodržovat volný přístup dle ČSN 33 2000-4-481 i před rozvaděčem, který je veden jako podružný (je pevně elektricky i mechanicky spojen s výrobní linkou a není napájen z hlavních rozvodných rozvaděčů, také neobsahuje ovládací prvky a vypínání zařízení).

Moderátor: V původním nesmyslu "Volný přístup před podružným rozvaděčem?" něco chybělo!


Název: Re: Je třeba dodržovat volný přístup i před podružným rozvaděčem?
Přispěvatel: Jan Bocek 01.11.2023, 08:48
Pokud je to rozvaděč, který má otevíratelné dveře a jistící a jiné prvky musí umožnit obsluze nebo údržbě otevření dveří o 90 stupňů. Pak ve všech normách najdete požadavek volného protoru před rozvaděčem 800 mm.

Není rozdíl mezi podružným a hlavním rozvaděčem i rozvaděčem zabudovaným na technologií.
Pokud vám tuto závadu našel RT, tak to nezpochybňujte .

Kromě ČSN jsou i jiné a vyšší právní požadavky.

ČSN 33 2000–7–729  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu v čl. 729.513.2 požaduje: šířka uliček a přístupových prostorů musí odpovídat prováděné práci, provozním zásahům, přístupu v nouzi a pohybu zařízení. Prostor před rozvaděčem musí umožnit otevřít dveře rozvaděče minimálně o 90°. V čl. 729.513.2.1 se požaduje pro rozvaděč se zakrytými částmi průchod 600 mm a 700 mm.

Pro vás ale bude směrodatná norma ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení

Právní předpisy pak hovoří o zachování bezpečnosti.

Například nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,   kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí uvádí v § 3 odst. 1 písm. b) jako jeden z minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením: zaměstnavatele m stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce umožňující bezpečné používání zařízení.