václav fábera
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 07.04.2006, 11:47 » |
|
Někteří investoři požadují při přejímce stavby ukončení nevyužitých žil kabelů v rozvaděčích v pevných svorkách(ne čokoládkách).Je tento požadavek oprávněný?Běžná praxe je tyto vodiče smotat nebo vyvázat do svazku.
|
|
|
|
|
štěpán škriečka
|
|
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2006, 13:09 » |
|
Souhlasím s panem Fasulisem. Jen u revizí požaduji aby konce byly zaizolované, i když jsou nepřipojené je třeba na ně nahlížet jako na živé části.
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 07.04.2006, 22:11 » |
|
Vážení pánové, zastánci volně pohozených, řádně neukončených a neupevněných vodičů v rozvaděčích. Jak se srovnáváte s požadavky na dodržení předepsané vzdálenosti živých částí navzájem a proti kostře, nebo jak zkoušíte tu izolačku, kterou izolujete ty vodiče na elektrickou pevnost, aby jste dodrželi ustanovení ČSN 333210 kapitola 3 v celém rozsahu?
P.S. Zdravým v diskuzi techniků i vyznavače krásné literatury pana Doležala.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #15 kdy: 09.04.2006, 11:46 » |
|
Jen malá poznámka : Volné, nezapojené vodiče nikdy z kabelů nevytříhávám NIKDY a ani nejsem nijak nadšený, když to někde vidím. Jednou jsem si málem ukroutil hlavu (jak jsem s ní nechápěvě vrtěl), když jsem viděl novou instalaci, zhotovenou svépomocně, kde zručný kutil vycvakal všechny "přebytečné" modré vodiče v zásuvkách a zapojil je dvouvodičově. Rozvaděče i plastové rozvodnice by měly být navrhovány s dostatečnou prostorovou rezervou, pokud se nepoužité vodiče přiměřeně zkrátí, zaizolují a poskládají, tak zase tak moc místa nezaberou. Člověk nikdy neví, vycvakávání vodičů je na můj vkus příliš definitivní.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 09.04.2006, 14:13 » |
|
To Sedlmajer: já to asi opravdu nechápu. Mám tomu rozumět tak, že když si investor po revizi vzpomene, že by chtěl vidět střeva rozvaděče za vaší přítomnosti, že mu řeknete " jo milý pane, to už vám neukážu, to ste si měl vzpomenout dřív". Asi jste to myslel opravdu jinak, ale marně se snažím pochopit, jak? V každém případě stále platí a platit by nemělo přestat: Náš zákazník, náš pán. Je to přesně tak, jak píše kolega Hasala: o malinko větší rozvaděč, volné vodiče přiměřeně zkrátit, svázat fazetou a pěkně naformovat do volného prostoru. Nezapomenout na jejich popsání. Pak je vše v naprostém pořádku a můžeme spát spánkem spokojených řemeslníků z dobře odvedené práce.
|