Název: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Daniel Hudzík 23.02.2011, 12:52 Mame sustavu 120V = oddelenu od siete (IT). S pracovnymi vodicmi (L+ a L-) je vsak spolocne tahany aj vodic PE rozvodnej siete, ktory sa u pripojenych zariadeni pouziva vylucne na odrusenie(nie ako ochrana pred NDN). Je spravne pomenovat takuto sustavu IT?
Název: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Daniel Hudzík 24.02.2011, 07:21 Este upresnim ze cely rozvod je tahany kablom J-H(St)-H kde vlastne tieniaci vodic je pripojeny na PE
Název: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.02.2011, 07:31 Záleží na tom, jestli je jeden z pólů zdroje přizemněný nebo není. Když změříte impedanci mezi pólem + a zemí nebo mezi pólem - a zemí, kolik naměříte? Je-li stínění spojené s vodičem PE dobře odizolováno od obou pólů, je to soustava IT.
Název: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Daniel Hudzík 24.02.2011, 07:33 Ani jeden pol zdroja nie je prizemneny a impedanciu premeriam
Název: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Daniel Hudzík 24.02.2011, 07:44 A ako potom takuto siet spravne pomenovat? 2 + PE 120V DC IT ?
Název: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 24.02.2011, 08:17 Nevím o jakou se jedná aplikaci. Ale u sítě IT musíte hlídat izolační stav pro účel detekce první poruchy, atd...
Pokud jsou neživé části Vašeho zařízení galvanicky spojeny s PE napájecí části, předpoklad TN, není již ochrana závislá na Vašem oddělení, ale záleží i na ochraně napájecí sítě, protože po tom PE se vám za Vaše trafo může něco zavléct a proti zemi být nebezpečné. Viděl bych to spíše na obyčejné oddělení. Název: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Daniel Hudzík 24.02.2011, 08:24 Jedna sa o napajanie telekom. zariadeni. Zdroj aj zariadenia su v II.triede, zariadenia vsak vyzaduju privedenie PE vodica na stred odrusovacieho filtra. Privod do zdroja je samozrejme v TN
Název: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Daniel Hudzík 24.02.2011, 10:21 izolacny odpor L+ - PE 3,04Mohm
L- - PE 3,15Mohm Název: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Petr Doležal 24.02.2011, 12:27 A není to náhodou místo PE označení TE?
Název: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Daniel Hudzík 24.02.2011, 12:48 A není to náhodou místo PE označení TE? TO Doležal: Svorka je oznacena PE aj ked logicky bezsumova zem by tam byt mohlaNázev: Re: Je toto soustava IT? Přispěvatel: Daniel Hudzík 24.02.2011, 15:56 Ide len o to, ako takuto siet pomenovat, pripadne potreba doplnenie sledovania izol. stavu a pod.
|