Název: Mohu mit svetlo primo nad vanou? Přispěvatel: Pavel Jarmar 23.07.2006, 10:19 <p>Mohu mit v sadrokartonove m stropu (ve vysce cca 235cm od podlahy)svetla, ktera budou primo nad vanou? Vana je totiz zpolovic "zastrcena" ve vyklenku a je to takove temnejsi. Bude samozrejme proudovy chranic. Svetlo je na 220V, ale nebyl by problem udelat "bodovky" 12V. Procitam se normou, vychazi mi, ze je to zona 2, a tudiz se domnivam, ze by to tam pod chranicem byt snad mohlo. Domnivam se spravne?? Volili by jste 220V, anebo nejaky set bodovek 12V?</p>
Název: Re: Mohu mit svetlo primo nad vanou? Přispěvatel: Štefan Beláň 23.07.2006, 12:01 Dle Vašeho popisu se jedná o zónu 2. Můžete tam mít svítidlo jak na 12V ale i na 230V. Další podmínka, při současném použití chrániče 30mA, je krytí svítidla. Podle čl. 701.512.2 musí být krytí min. IPX4. Pokud budete mít pevnou sprchovou hlavici a svítidlo bude nad touto hlavicí, může být krytí svítidla jen IPX2. Název: Re: Mohu mit svetlo primo nad vanou? Přispěvatel: Pavel Jarmar 23.07.2006, 23:12 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!). to kryti svitidla plati i pro 12Voltove svitidla?? Název: Re: Mohu mit svetlo primo nad vanou? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 24.07.2006, 07:00 Platí to i pro 12V svítidlo - to popisuje kolega Beláň 23:07:2006 time_ 12:01 !!
|