Název: Podle které normy se označují v nemocnicích skříně a obvody? Přispěvatel: Jaroslav Šimek 16.04.2009, 09:42 Jak se označují v nemocnčním areálu kabelové skříně normálních obvodů
a jak se označují "kabelové skříně- důležitých obvodů" a podle jaké normy. #105# Název: Re: Podle které normy se označují v nemocnicích skříně a obvody? Přispěvatel: František Šohajda 16.04.2009, 11:58 Hodně věcí najdete v ČSN 33 2140 a v TNI 33 2140
Značení najdete třeba v katalogu ABB 2009 barvy příslušné k obvodům a značení obvodů..... M- méně důležité obvody D- důležité obvody ......atd..... .... Název: Re: Podle které normy se označují v nemocnicích skříně a obvody? Přispěvatel: Kamil Novák 17.04.2009, 07:19 Běžně se ve zdravotnictví používá rozlišování obvodů podle způsobu napájení na :
méně důležité obvody - zkratkou MDO důležité obvody - DO a velmi důležité obvody - VDO. Takto lze označovat nejen jednotlivé vývody, ale i celé rozvaděče nebo jejich části. Viz ČSN 33 2140. (norm) BTW : Narozdíl od kol. Šohajdy bych TNI 33 2140 pro praktické využití nedoporučoval používat. (no) Název: Re: Podle které normy se označují v nemocnicích skříně a obvody? Přispěvatel: Michal Kolesa 17.04.2009, 07:27 Viz ČSN 33 2140. (norm) už dlouho tu nebyl kolega co do příspěvku dával "citaci" z normy Je někde na serveru článek jaké "zvláštnosti" mají elektroinstala ce ve zdravotnických zařízeních ? |