Když se mi to stalo, tak běžela ledníčka a svítílo se na chodbě, napětí mezi N a PE (v zásuvce na té vypnuté větvi) jsem naměřil cca 0,5V (levný měřák, rozsah 20V střídavých). Když porozsvěcím a pozapínám vše co doma máme tak to stoupne na 0,8V.
To je samozřejmě v pořádku a je to důkaz toho, že každý vodič má nějaký vlastní odpor. Naměřené napětí, bez znalosti celkového protékajícího proudu a toho, zda máte jednofázovou či třífázovou přípojku, nic moc nevypovídá, ovšem hodnota je nízká, mohlo by to být v pořádku. Jistotu dostanete, pokud si necháte udělat revizi nějakým rev. technikem. Vše ostatní již řekli kolegové přede mnou.