Název: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Jan Klimes 29.09.2012, 23:36 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3 Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 30.09.2012, 00:24 Je to nesmysl, jednofázová síť z podstaty definice sdruženého napětí žádné mít nemůže.
Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Martin H. 30.09.2012, 07:57 Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3 3 fázy -> odmocnina z 3 1 fáza -> odmocnina z 1 ;) V skutočnosti napätie medzi fázami závisí od fázového posuvu a je v intervale od nuly (dve zhodné sínusovky, posun 0) do dvojnásobku napätia (dve opačné sínusovky, posun 180°). Odmocnina z 3 je koeficient pre posun 120°, čo je prípad troch fáz. Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 30.09.2012, 08:18 2x120=240
Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn. Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.09.2012, 09:57 Místo lomítka si představte slovo 'nebo'. Je to chyba zápisu.
Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Jan Klimes 30.09.2012, 13:55 Děkuji za odpovědi
Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 30.09.2012, 15:54 2x120=240 Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn. Je to potom stále jednofázová síť? Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 30.09.2012, 16:24 U třífázové soustavy máme na sekundáru 3 samostatná vinutí, navzájem spojené pouze v nulovém bodě. Můžeme mluvit o třífázové soustavě. To co jsem uvedl je stále jedno vinutí s odbočkami na jednom sekundáru trafa. Jak to pak nazveme už je věcí názvosloví. Záležet může taky na tom, kolika fázemi je napájen primár. Je to dotaz spíše na normotvůrce.
Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 30.09.2012, 16:46 No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.
Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.10.2012, 09:57 No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st. Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.10.2012, 10:06 Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)? Čistě teoreticky neexistuje jednofázová síť. I ta co máme v zásuvce má fáze dvě: L (0°) a N (L+180°). Ach jo, to jsou úvahy při pondělku .... :-\ Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Jan Kelbich 01.10.2012, 10:09 No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st. No to mi přijde jako poněkud nesmyslné tvrzení. Posuv π rad je totiž vlastně jen změna polarity (komplexní -1 se rovná reálné -1). Prakticky žádnou výhodu vícefázových soustav to nemá, vlastnosti stejné jako síť jednofázová. Takže bych to jako "dvoufázovou" síť neoznačil. Pouze jako souměrnou jednofázovou. Typická dvoufázová síť má posuv π/2, obvykle čtyři vodiče (fázové) a výhody vícefázových soustav má (točivé pole, konstatní výkon do lineární souměrné zátěže, ...) a je možné ji s malou chybou transformovat na souměrnou trojfázovou soustavu (nebo naopak). Název: Re: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 01.10.2012, 10:51 Záleží na úhlu pohledu. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2
|