V úklidové místnosti je na stěně vodovodní kohoutek a pod ním cosi jako záchod bez nádržky. Koupací vana ani sprcha tam není, takže norma ČSN 33 2000-7-701 by se na tento druh vybavení neměla vztahovat (zabývá se výběrem a zařizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami).
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 09.06.2011, 12:22 » |
|
Nepíšete jaký rozvaděč to má být. Jaký je to prostor - dům, byt, výrobní objekt,... Předpokládám, že elektroměrový rozvaděč ne. Podružný, domovní,... Jedna věc je vzhled - někomu se nelíbí, když první, co návštěva vidí na chodbě, jsou dvířka od rozvaděče. Takže uvítám když ho projektant namaluje někam, kde "nebude kazit dojem"... Ale přál bych takovému projektantovi (revizákovi taky a pracovníkovi stavebního úřadu taky, pokud se pod to podepíší), aby mu večer vypadl jistič, měl tmu i v té místnosti s rozvaděčem a pořádně si natloukl, až bude potmě rozvaděč a jistič hledat.
ČSN 33 2000-7-701 již neplatí, platí ed.2, tam již není definovám umývací prostor, podle kterého by se to dalo posuzovat, ale prakticky stejné požadavky (na umývací prostor) převzala ČSN 33 2130, ed.2, asi bych to zkoušel posoudit podle ní.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Začínající projektant
|
|
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2011, 13:43 » |
|
Jedná se o obchodní jednotku nákupního centra Investor tam chce určitě hlavní silnoproudý rozvaděč. A pokud mu to prý ČEZ dovolí, tak i elektroměrový! Nedaří se mi však dohledat konkrétní články v normách, které tuto zvrhlou variantu zakazují.
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 09.06.2011, 16:10 » |
|
Pokud je to nákupní centrum požádejte investora o protokol s určením vlivů prostředí té humusárky, od toho se odvine projekt a vyplyne i vhodnost/nevhodnost prostoru pro umístění rozvaděče.
Co je to ten protokol o určení vlivů?
|
|
|
|
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Začínající projektant
|
|
« Odpověď #7 kdy: 09.06.2011, 16:24 » |
|
Co je to ten protokol o určení vlivů?
ČSN 33 2000-5-51 ed.2 Úklidová místnost je široká přesně 1m. Pro zapuštěnou rozvodnici tam 80cm pro manipulační prostor zbyde. Protokol o určení vnějších vlivů zatím není. Ale dopadne to nejspíš tak, že kolem výlevky do vzdálenosti 60cm bude AD2 a zbytek úklidové místnosti bude s vlivy normálními (včetně AD1).
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 09.06.2011, 17:55 » |
|
Jedna věc je vzhled - někomu se nelíbí, když první, co návštěva vidí na chodbě, jsou dvířka od rozvaděče To je jeden pól věci....ale dnes jsou k mání rozvaděče, které jsou zakryty /dveře/ třeba obrazy a nejdou vůbec rozpoznat, že to jsou rozvaděče..... .
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 09.06.2011, 18:46 » |
|
To se vážně ptáte ?
No zatím mě to nikdo nevysvětlil, kde je hranice. např. převlečný kryt s jedním jističem - je či není? ta krabice s přepěťovkou - je či není? "rozvaděč" neobsahující vypínač - je či není? "rozvaděč" pouze se svodiči bleskoproudů - je či není? "rozvaděč" pouze s trafem a bzučákem
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 09.06.2011, 19:18 » |
|
No zatím mě to nikdo nevysvětlil, kde je hranice.
Můžete si to našroubovat na desku Premix a ta se samotná jako rozvaděč neposuzuje, i když pokud ji dám do plechové bedny s dvířky, tak už to rozvaděč asi bude... A nebo rozmístit jednotlivé komponenty po velké ploše samostatně...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #15 kdy: 09.06.2011, 20:29 » |
|
No zatím mě to nikdo nevysvětlil, kde je hranice. např. převlečný kryt s jedním jističem - je či není? ta krabice s přepěťovkou - je či není? "rozvaděč" neobsahující vypínač - je či není? "rozvaděč" pouze se svodiči bleskoproudů - je či není? "rozvaděč" pouze s trafem a bzučákem
TO: Hudec Nikdo vám nic nemusí vysvětlovat, pokud jste technik, stačí když budete číst v normách názvosloví. Názvosloví je v ČSN většinou pod čl. 3. No a pokud jste opravu puntičkář, tak se vnořte přímo do názvosloví v elektrotechnic e, třídící znak 33 0050-x-xx.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 09.06.2011, 21:12 » |
|
Úklidová místnost je široká přesně 1m. Pro zapuštěnou rozvodnici tam 80cm pro manipulační prostor zbyde.
Nezbyde. Keď tam osadíte tú "hajzlíkovú" výlevku, a pracovné náradie "kozmetičky podlahových krytín", tak vám pravdepodobne miesto neostane. Ibaže by tá miestnosť bola dlhšia ako 1,5m, pri šírke 1m. Okrem iného, bude to nákupné centrum, tak tam predpokladám skriňový rozvádzač. Ten je trochu väčšieho rozmeru ako bytová rozvodnica. A potom ČSN 33 2000-5-51 ed.2 hovorí: Umiestňovanie rozvádzačov vn a hlavných rozvádzačov nn je v prostredí AD zakázané. Podružné rozvádzače sa musia vždy umiestňovať tak, aby ani rozvádzače ani ich manipulačné priestory nemohli byť zasiahnuté vodou, t.j. iba v prostredí najviac AD1. Toľko citácia normy, strana 37, tab. 51ANK1
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Začínající projektant
|
|
« Odpověď #17 kdy: 09.06.2011, 22:30 » |
|
Dispozičně se 60cm umývací prostor kolem výlevky a manipulační prostor před rozvaděčem překrývat nemusí, místa je tam dost - viz. obr. A kýbl s koštětem si kosmetička může odkládat na výlevku. Takže miesto ostane tam vpravo za dveřmi, pro zapuštěnou rozvodnici šířky 1m To je hnus, velebnosti.
|
|
|
|