Přispěvatel: Petr Voženílek 11.09.2010, 15:03
Chtěl bych se s vámi poradit o předělání vypínače na světlo.
Příčku v bytě na kterém je vypínač chci zbourat a vypínač přemístit vedle na nosnou zeď.
Na světle mám jednu fázi a chtěl bych to předělat na spínanou dvou fázi.

Otázka zní.
Bude mě stačit kabel CYKYlo A 3x1,5mm?
Kudy vedou podle vás stávající kabely (do vypínače-od vypínače)?

Krabice nikde není a nerad bych byl velice překvapen když do toho praštím.
Jedná se o bytovku osmdesátých let cihla/panel.


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: cronin 11.09.2010, 15:30
Ak je svetelny okruh isteny isticom mensim ako 13A, tak Cu 1,5mm2 bude stacit.


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Petr Voženílek 11.09.2010, 20:01
Jen pro doplnění informací.
Ano,jistič je klasika 10 A
Jde o to,že musím udělat krabici abych mohl napojit staré AL kabely a nové CU na vypínač.
To dám do vybourané příčky nosné zdi.
-Pak nějak vést kabel ke světlu ale nevím jak drážkovat stropní panel? (helpsmajl)
Jen se ještě zeptám.
-mohu vést kabel v podlaze?
Po náma je sklep,takže nehrozí, že by se soused provrtal a zaklepal.
Ještě budu muset přehodit termostat a k tomu kabel CYKY 3X1,5mm
-mohu je vést společně?
Teď jsou zhruba na jednom místě přes dveře.Chtěl bych je dát vedle sebe.
Snad je to vše


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2010, 20:17
Podobné otázky dostávají studenti elektrotechnik y u zkoušek na učilišti ve třetím ročníku. Marně přemýšlím, co bych k tomu dodal.


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: cronin 11.09.2010, 20:19
-Pak nějak vést kabel ke světlu ale nevím jak drážkovat stropní panel? (helpsmajl)

Podla moznosti vyuzite drazku na spoji dvoch panelov; staci vyskrabat maltu. Na zvysok flexo bruska s diamantovym kotucom, sekac a kladivo (pravdepodobne v prevedeni priklepovej vrtacky). Pripadne roxory nerezat, ale "preliezt".

Susedom je vhodne sa ist ospravedlnit vopred.  o:-)

-mohu vést kabel v podlaze?

Hladajte vo fore; riesilo sa to tu mnohokrat. Vedenie v podlahe ma vela "ale".

Ještě budu muset přehodit termostat a k tomu kabel CYKY 3X1,5mm
-mohu je vést společně?

Mozete. Izolacia oboch musi zodpovedat najvyssiemu napatiu. Ale predpokladam, ze u Vas budu oba kable rovnake.



Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: cronin 11.09.2010, 20:23
Podobné otázky dostávají studenti elektrotechnik y u zkoušek na učilišti ve třetím ročníku. Marně přemýšlím, co bych k tomu dodal.

Pri vsetkej ucte, ako mala vasa odpoved opytujucemu sa pomoct? Alebo mu idete rovno poradit, aby si na presun vypinaca o meter dal vypracovat projekt z okruhlou peciatko :(u?


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.09.2010, 20:28
Ve stropech jsou dutiny - stačí jít po staré trase kabelu a vysekat jen dva otvory - u lustru a zdi, zbytek po stěně.
Problém je tam, kde jsou lité stropy a plné panely tam jen sekat do stropu nebo použít plochou lištu.
Dávat kabely do spáry panelů není moc vhodné vzhledem k jejich dilataci a možnosti poškození kabelu.


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2010, 20:50
Pri vsetkej ucte, ako mala vasa odpoved opytujucemu sa pomoct? Alebo mu idete rovno poradit, aby si na presun vypinaca o meter dal vypracovat projekt z okruhlou peciatko :(u?
Ne, projekt autorizovaného technika nepotřebuje. Měl by to ale nechat na někom, kdo to umí.


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: cronin 11.09.2010, 21:54
Měl by to ale nechat na někom, kdo to umí.

Akoze nadpojit 3 droty, vsetky 1:1 a o meter dalej ich pripojit na ten isty vypinac tak, ako boli tie stare? Zastavam nazor, ze laici nemaju co sprtat do elektriny, ale ttoo by snad zvladol aj pravnik.  ;)


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2010, 22:17
Tak to přeju hodně úspěchů. Zvlášť s tím právníkem!  ;D


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Petr Voženílek 11.09.2010, 22:19
1:1 nemůžu.Chtěl bych tam mít možnost lustru na dva okruhy.Tzn,přívod jedné fáze do vypínače tak,jak je to nyní ale od vypínače chtěl vést dvě spínané fáze.Bohužel nevím ,jak to kdysi elektrikáři dělali s "nulákem" ale u lustru vede nezávisle s fáze a nulák,prostě dva fousy.
Říkáte si,že je to blbost ... to si říkám taky a právě proto se vás tady ptám,jestli jste se s něčím podobným ve své praxi nesetkali.


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Kamil Novák 11.09.2010, 23:59
1:1 nemohu.Chtěl bych tam mít možnost lustru na dva okruhy.Tzn,přívod jedné fáze do vypínače tak,jak je to nyní ale od vypínače chtěl vést dvě spínané fáze.Bohužel nevím ,jak to kdysi elektrikáři dělali s "nulákem" ale u lustru vede nezávisle s fáze a nulák,prostě dva fousy.

V tom případě se poohlédněte v okolí po nějakém elektrikáři.


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Petr Voženílek 12.09.2010, 11:53
V tom případě se poohlédněte v okolí po nějakém elektrikáři.
To už jsem dělal ale co znám,tak říkali (nemám čas,v*ser se nato,jedno světlo ti stačí)a neporadí
Jen to chci udělat a než to pustím tak ho dotáhnu ať na to koukne,což mě stačí.
Mno asi budu moudřejší,až do toho praštím (box) (ssur)


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: cronin 12.09.2010, 13:01
1:1 nemohu.Chtěl bych tam mít možnost lustru na dva okruhy.Tzn,přívod jedné fáze do vypínače tak,jak je to nyní ale od vypínače chtěl vést dvě spínané fáze.Bohužel nevím ,jak to kdysi elektrikáři dělali s "nulákem" ale u lustru vede nezávisle s fáze a nulák,prostě dva fousy.

Ono sa nam ta otazka ci staci Cu 1,5mm2 nejako komplikuje, nie?

Uvedomte is, ze vypinac riesi len fazu - teraz, aj potom. Nulak ide zvycajne mimo neho; ak mate nulak aj vo vypinaci, mate prepytujem nestandardne riesenie a skutocne by to chcelo elektrikara, ktory by odhalil, ci podobnych nestandardnych rieseni tam nie je viac.

Tak ci tak, nulak uz teraz pri lustri mate, a tym, ze premiestnite vypinac, sa (dufajme) s nulakom nic nestane. Takze potrebujete len privod do vypinaca 2xB5 viest dvomi vodicmi k lustru.



Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: cronin 12.09.2010, 13:03
privod do vypinaca 2xB5 viest dvomi vodicmi k lustru.

... privod od vypinaca ...


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Petr Voženílek 12.09.2010, 13:11
Ono sa nam ta otazka ci staci Cu 1,5mm2 nejako komplikuje, nie?

Uvedomte is, ze vypinac riesi len fazu - teraz, aj potom. Nulak ide zvycajne mimo neho; ak mate nulak aj vo vypinaci, mate prepytujem nestandardne riesenie a skutocne by to chcelo elektrikara, ktory by odhalil, ci podobnych nestandardnych rieseni tam nie je viac.

Tak ci tak, nulak uz teraz pri lustri mate, a tym, ze premiestnite vypinac, sa (dufajme) s nulakom nic nestane. Takze potrebujete len privod do vypinaca 2xB5 viest dvomi vodicmi k lustru.


Ne ne.Asi jsem se špatně vyjádřil.Samo že nulák ve vypínači nemám.Ale jestli se nepletu,tak by samostatné kabely vést neměly.Jak říkám,až do toho praštím,tak uvidím,třeba to je jen kousek pod omítkou rozjeté na fousy a kousek dál,už je to normál spojené ...


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: cronin 12.09.2010, 18:45
Zvycajne sa to spaja a rozpaja v krabici, ktora je tesne pod stropom, kdesi nad povodnym vypinacom, casto starostlivo skryta pod omietkou.


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Miroslav Revús 15.09.2010, 20:24
Ale jestli se nepletu,tak by samostatné kabely vést neměly......

To by ste sa divil, čo všetko socialistické stavebníctvo dokázalo vytvoriť. Ťahať dráty cez internet nemá zmysel ani opodstatnenie. Jednoducho treba násť takého elektrikára, ktorý to vie urobiť. Hoci aj za peniaze, lebo vaši známi si asi mysleli, že platíte Vatikánskou valutou (Pánboh zaplať).


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 15.09.2010, 21:31
S tim nelze nez souhlasit a bohuzel i dnes se da setkat se spoustou zhovadilosti. Vim ze to nepatri ktomuto tematu ale zkracene jedna prihoda. Nedavno jsem delal rekonstrukci v malem prizemnim domku, jeden svetelny a zasuvkovy okruh vse v hliniku vodici jedne barvy. No asi pred deseti lety tu si puv. maj dal el. primotopy, takze jeden me znamy elektrikar instaloval novy rozvadec kde PEN byl priveden do PCH odtud pres el. mer. na N sbernici a pripojeny N vodice, PE vodice byly pripojeny na PE sbernici a ta spojena s kostrou oceloveho rozvadece a tot vse. Jak byly pripojeny puvodni okruhy nebudu komentovat, stalo to za foto, no dnes se to jiz vse vali na skladce, dratenik by se mozna stydel. Pak me jeste dostaly dve zasuvky v kuchyni pripojene na svetlo. Pan se ctyricetiletou praxi. BOhuzel jsem se jiz setkal s daleko lepsi praci od laika ktery problematku trochu zna nez od "odbornika",  to je na tom to nejsmutnejsi. Jo a tu puvodni instalaci delala tataz osoba takze se ani neni moc co divit.


Název: Re: Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Přispěvatel: Marek Lukavský 15.09.2010, 22:04
Pokud dobře chápu Vaši situaci, tak původní stav máte jako je na SCHEMA 1 - viz. obrázek.
Nový stav, kterého chcete docílit je na SCHEMA 2 - viz. obrázek.
Vyměňte vypínač za dvojvypínač, nové "dvojsvětlo" propojte s novým dvojvypínačem kabelem 2A x 1,5, každou žílu připojíte na jeden "okruh" světla - L svorka, PEN je společný.
Přivod fáze do dvojvypínače asi budete muset provést znovu, nejlépe z krabice, ze které jde původní kabel, můžete taktéž použít kabel 2A x 1,5, jednu žílu bude mít navíc, tak ji nepoužijete. Pozor na spojení hliník x měď, zde na portálu najdete, jak se to řeší.
Pokud si nejste jistý, tak si na to skutečně pozvěte elektrikáře. Nakonec stavební přípravu (drážky pro kabely, krabici, montáž světla, případně i natažení kabelů) si můžete uděl sám, elektrikář pak jen  vše zapojí, jak má být, takže moc času u vás nestráví.