Název: Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Přispěvatel: Jirka155 08.11.2022, 20:25 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Název: Re: Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Přispěvatel: Vlado Konrád 09.11.2022, 06:43 To je otázka na projektanta. Parametrov, ktoré to ovplynnia je hafo. Dĺžka, uloženie, súdobosť , veľkosť odberov, impedancia na začiatu pripojenia.... Moja odpoveď , odd žiadneho po 20
Název: Re: Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Přispěvatel: Tomáš Žabka 09.11.2022, 06:53 Odpověď na vači otázku najdete v normě:
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52_ Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.pdf - zatížení kabelu ČSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.pdf - Počet bytů podle proudu Zajímá vas to čistě akademicky a nebo jako projektanta. Název: Re: Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Přispěvatel: Pavel Horský 09.11.2022, 14:08 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Na tuto otázku vlastně nelze pořádně uspokojivě odpovědět ;) Je potřeba znát parametry bodu napojení kabelu, vzdálenost, uložení a definovat co si představujete pod "průměrným domem". Název: Re: Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Přispěvatel: Vlado Konrád 09.11.2022, 16:39 Odpověď na vači otázku najdete v normě: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52_ Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.pdf - zatížení kabelu ČSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.pdf - Počet bytů podle proudu Zajímá vas to čistě akademicky a nebo jako projektanta. Zdvorilo s Vami nesúhlasím Název: Re: Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Přispěvatel: Peter Lovacký 09.11.2022, 17:38 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Priemerných?...9... :)Alebo... Moja odpoveď , odd žiadneho po 20 S jakou súdobosťou zvykne rátať distribútor na priemernej dedine s domami na HI 3x25A?Název: Re: Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Přispěvatel: Vlado Konrád 09.11.2022, 17:56 V tomto prípade ide o prípojku. U distribúcie sa o súdobosti hovorí problemetickej šie. Je to zvyčajne mix odberov. Od tepelného čerpadla po vykurovanie podlahovkou , elektrokotlom až po dodávku do siete.Skoro nedefinovateľn é.
Priemerných?...9... :) Všetko určí projektant. Pri vstupnej impedancii 2 Ohm a dĺžke vednia 200 m ani jedno. Název: Re: Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů? Přispěvatel: Tomáš Žabka 09.11.2022, 19:53 Pro p. Konráda, máte pravdu, kromě normových hodnot záleží i na parametrech okolí, tak jak jste popsal vy i kolegové, ale tyto parametry okolí se vkládají do vzorců v těchto normách, případně dalších.
Proto jsem tam psal dovětek zda je to "akademická" otázka a nebo projektantská. ;) |