Název: Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci? Přispěvatel: Ondratan 16.03.2024, 23:00 V bytovém domě pod PRE distribucí necháváme předělat elektrické rozvody. Oslovené elektroinstala ční firmy se ale značně liší navrhovaným řešením. Do všech bytů je plánovaný 3 fázový rozvod tak, že z nožovek na fasádě domu do elektroměrovéh o rozvaděče na chodbě má být přiveden kabel 4x95mm2 a z něj následně do jednotlivých bytů kabel 4x10mm2 + PE vodič + 3x1,5mm2 pro HDO.
Pokud to dobře chápu, tak do elektroměrovéh o rozvaděče jde 3f+PEN vodič a následně do bytů jde 3f+PE+N. Může tedy jít do bytu rovnou kabel 5x10, nebo opravdu musí být PE vodič zvlášť? A k rozdělení PEN na PE + N dochází v elektroměrovém rozvaděči? Předesílám, źe nejsem elektrikář, jen bych řešení rád porozuměl, než s firmou podepíšu smlouvu. Název: Re: Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci? Přispěvatel: Jan Franěk 17.03.2024, 21:20 Klasický postup je následující.
1 - zajištění projektové dokumentace 2 - oslovení několika firem a následně výběr z nabídek 3 - realizace vítěznou firmou 4 - nezávislá revizní zpráva revizním technikem který není s firmou spojený. Každý jiný postup je nesprávný a koledováním si o průser, nebo řadu drahých víceprací. Nevíme o jaký dům se jedná, ale 4x10mm2 CYKY je pro byt zbytečné, pokud nemá každý byt svůj elektrokotel. Rozhodně pomocný PE zvlášť (ale může to být třeba vodič FE, nebo podobný - funkce dle projektu) PAk se divým ještě tomu HDO, protože to se tahá pouze tam, kde má každý byt svoje vytápění, nebo přípravu TUV. Ale obvyklejší je centrální příprava tepla i TUV. Nicméně jsou možné obě dvě varianty. Název: Re: Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci? Přispěvatel: Radim Strycharski 17.03.2024, 21:49 Nevíme o jaký dům se jedná, ale 4x10mm2 CYKY je pro byt zbytečné, pokud nemá každý byt svůj elektrokotel. Může jít o situaci, kdy se neví, jestli je v bytech rozvod TN-C nebo TN-C-S a tak se navrhne přívod TN-C, který vyhoví oběma. Jinak s ostatním souhlas. Název: Re: Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci? Přispěvatel: Jan Franěk 17.03.2024, 22:03 Může jít o situaci, kdy se neví, jestli je v bytech rozvod TN-C nebo TN-C-S a tak se navrhne přívod TN-C, který vyhoví oběma. Jinak s ostatním souhlas. Pravda, z tohoto pohledu dává 4x10mm2 smysl. Přesně proto je potřeba projektová dokumentace, aby vyřešila všechny náležitosti dle platných předpisů (drinks) Název: Re: Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci? Přispěvatel: Pavel Horský 18.03.2024, 10:00 Přesně tak, jak je tu psáno.
Elektroinstala ční firmy oslovit vždy až s projektovou dokumentací v ruce. Jedním z výstupů dokumentace je i výkaz výměr a rozpočet. Firmám zašlete neoceněný výkaz výměr, čímž budou mít všichni stejné podmínky, vy budete v obraze o maximální ceně díky projekčního rozpočtu a pak si vyberete dle cenových nabídek. POZOR! Nevybírat jen dle ceny. Vždy se musí přihlédnout i k referencím. Bez toho se snadno spálíte. Jednou z podmínek je pak předání elektroinstala ce s výchozí revizní zprávou a tu dnes bez projektové dokumentace nedostanete. A pokud ano, je to pak nezákonné jednání, které už jako samotné vypovídá o prováděcí firmě jako o hejzlících, co vás přišli jen okrást. |