Hynek Čermák
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2022, 10:38 » |
|
Takto by to sice být mohlo, ale ze střídače využiješ pouze jeden string, pokud bude jeden ze stringů na střeše jiným směrem, není to dobré řešení, navíc pozor na parametry vstupu střídače myslím tím maximální vstupní proud a výkon, takto to hodí dohromady nějakých 36A, na to patrně nebude vstup MPPT-střídače stavěný. Místo jističů doporučuji válcové pojistky PV10-gPV-12A na jednotlivé stringy panelů, vyjde to levněji a je to blíže proudu stringu.
|