Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Maros Macik 16.09.2009, 11:25



Název: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: Maros Macik 16.09.2009, 11:25
Do stavajuceho obvodu chcem zapojit stykac OEZ S20-20. Na strankach OEZ je uvedene, ze sa pouziva aj k spinaniu bojlerov. V technickych parametroch je vsak uvedene, ze na 1 pol zvladne max . 1,1kW, bojler ma vsak 2kW. Uvedeny stykac ma 2 poly, ak chcem na to zapojit bojler mam to chapat tak, ze ho zapojim na oba poly?

#112#


Název: Re: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: Milan Karvánek 16.09.2009, 21:24
Obávám se, že pokud výrobce stykače uvádí, že je vhodný pro spínání boileru a zároveń, že maximální spínaný výkon je 1,1 kW bude tento stykač zřejmě vhodný pouze pro boilery s příkonem do 1,1kW.
Pro boilery s příkonem 2kW musíte najít v katalogu výrobce stykač se silnějšími kontakty.

P.S. myšlenka s "deblováním" kontaktů nemusí být úplný nesmysl, ale jen v případě, že takový způsob zapojení je výrobcem stykače výslovně doporučen v návodu nebo katalogovém listě.


Název: Re: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 16.09.2009, 21:57
OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK


Název: Re: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: Maros Macik 16.09.2009, 22:34
OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK

Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol. Je mi zahada preco vyrobca udava maximalnu spinanu zataz iba tych 1,1kW.
Tuto je technicky list k tomu stykacu http://www.oez.sk/viewDocument.asp?document=18036
Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?


Název: Re: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.09.2009, 22:54
Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol.

A to jste vyčetl kde?
V tom technickém listu se nic takového nepíše. A zatížení 20A (AC-1) má i relé s řazením kontaktů 10 tzn. 1 spínací kontakt.

Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?
Pro toho, kdo ví, co znamenají šifry AC-1 apod. je to naopak velice přehledné. Pro váš případ platí to co psal kolega Jindra.


Název: Re: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 16.09.2009, 23:05
Buďte bez obav - oba kontakty mají 20A, hodnota 1,1kW je určena pro AC3, což je označení pro spínání motorů, což není případ Vašeho bojleru. Pro ohmickou zátěž (bojler) je AC1 a to má možnost připojení 4,6kW. U vás to možná bude neznalost značení připojení zátěže (AC1, AC3),  jinak byste věděl, co jednotlivá označení znamenají - to prosím bez urážky. Setkal jsem se již víckrát s tím, že někdo zapojil motor např. 4kW, ale použil stykač s odpovídající zátěží jen pro AC 1 - u takového stykače se potom po krátkém čase vypálí kontakty.


Název: Re: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: M. Zuna 16.09.2009, 23:14
AC-1 = střídavý jednofázový odporová zátěž bez významné indukčnosti nebo kapacity.U každého stykače je jmenovitý prouk pro každý hlavní kontakt.
AC-3 = střídavý třífázový spínání motorů.
ozn.se používalo již za komiků v 70-tých letech


Název: Re: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: Maros Macik 17.09.2009, 06:20
Tie oznacenia som nepoznal. Takze na stykac mozem kludne zapojit odporovu zataz 4,6kW/pol, teda dokopy maximalne 9,2kW?
Ale co znamena ta tabulka s maximalnym poctom ziaroviek? Ziarovky s indukcnou zatazou maju predsa pramalo spolocneho. A 22ks 60W ziaroviek ani zdaleka nie je 4,6kW.


Název: Re: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.09.2009, 07:02
Žárovky díky studenému vláknu zase mají velký proudový ráz při sepnutí.


Název: Re: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Přispěvatel: Radek Červený 17.09.2009, 08:17
Pokud vám mohu poradit na základě zkušeností z praxe, tak instalační stykač z OEZ vyhoďte tam, kam patří, tedy do šrotu a použijte instalační stykač od Moellera. Když se vám do roku neuvolní jádro cívky a nebude dělat v rozvaděči nesnesitelný kravál, tak se vám brzy vypálí kontakty.
Na straně druhé, kdyby nebyly stykače od OEZ, tak máme zase méně práce ;D