Po roce 1960 se začaly již používat desky z premixu, byly poněkud masivnější, se zaoblenými rohy a ustálily se i rozměry používané dodnes u provedení s ostrými rohy.
Velice hezky popsáno.
V roce 1964 se v našem městě předělávala distribuční sít. RD se osazovaly HDS a instaloval se 3F přívod. Naskytla se příležitost řešit "elektriku" od HDS dále. Založili jsme malou firmu při Provozovně MNV a začali podnikat.
Koupit desky z premixu byl problém, protože velkoobchod nechtěl takové Provozovně nic prodávat. To se podařilo až v roce 1967. Do té doby jsme osadili stovky dřevěných desek . Soulad s technickými normami se moc neřešil, protože "normou" byl rozvoďák z rozvodných závodů, který vystavil Přihlášku na základě které se objekt připojil a osadil elměrem. To nahrazovalo revizní zprávy.
Takových dřevěných rozvodnic je spousta ještě dneska, pokud nedošlo k rekonstrukci elektriky v RD.
Za rok "souladu" můžeme považovat vydání normy ČSN 35 7021 a 35 7021
Přechodové období bude možná 1960 - 1970.
Možná to bude období, kdy začaly rozvodné závody vyžadovat revizní zprávy a narodili se revizní technici. ( Těším se na pokračování seriálu od pana Václava Třetího)