Přispěvatel: Leoš Koupý 12.06.2012, 08:02
Ověření jištění proti nadproudům
Již starší, ale nejspolehlivěj ší pomůckou při měření impedance poruchové smyčky v obvodech s chrániči je jejich zablokování pomocí stejnosměrného proudu. Jak je známo, používají chrániče pro vyhodnocení rozdílového proudu v pracovních vodičích instalace měřicí transformátor s magnetickým jádrem. Teče-li pracovním vodičem přes proudový chránič dostatečně velký stejnosměrný proud, dojde k přesycení magnetického obvodu transformátoru ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/overeni-jisteni-proti-nadproudum-1)


(http://elektrika.cz/obr/12_koupy_05.jpg)


Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Ověření jištění proti nadproudům


Název: Re: Ověření jištění proti nadproudům
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.06.2012, 10:59
Zajímavé čtení, ale nějak mi k tomu obsahu článku nesedí nadpis "Ověření jištění proti nadproudům"...
---------------

Mám zkušenost, kterou si nedovedu dost dobře vysvětlit:
Zerrotest by měl umět měřit smyčku za proudovým chráničem. On to skutečně "umí",  měří tak krátkými špičkami, že nevybaví chránič.
Ale když se měří na zařízení, které má velmi dlouhý přívod a je tam vyšší impedance, je to taková "loterie",  někdy vybaví, někdy ne... (konkrétně např. u informačních panelů na nádraží, síť TT, impedance běžně 5 - 6 Ohmů i víc)