V rozvaděčích používáme rozvodné bloky (kupovaný díl od ERICO s potřebným krytím, kde jsou malé měděné šínky na které dáme přívod třeba 25mm2 a taháme z něj třeba deset 2,5mm2 větví k jističům).
Zákazník nám je ale napadl s tím, že jde o "změnu průřezu vodiče bez jištění". Je to samozřejmě čistě uvnitř rozvaděče.
Podle mne je to nesmysl, protože tím pádem by takové rozvodné bločky nebylo možné použít prakticky nikdy a nikde..
Dříve bych argumentoval normou ČSN 33 2000-4-473 kapitola 47 oddíl 473 že se jedná o trasu volnými vodiči v elektroinstala čních žlabech uvnitř rozvaděče do 3m délky (reálně jde třeba o desítky centimetrů), jenže ta je od října zrušená bez náhrady.
Ekvivalent problematiky, může být, že odbočka od HDV do 3m včetně, se nemusí jistit v místě odbočení, ale stačí až u elektroměru.
Podle podobného argumentu by se pak musely všude tahat vodiče o dimenzi předjištění... Jestli to zákazník chce, proč ne. Připlatí si za matroš a práci.
Ale z logiky věci, by měl průřez odpovídat očekávanému zatížení, aby nedošlo k přetížení.