RamraideR
|
|
« kdy: 27.10.2017, 12:11 » |
|
Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W? Presneji chtel bych (sem donucen) mit dva spotrebice (ktery kazdy zere 1700W) na jedne zasuvce a proto potrebuju tuhle rozdvojku https://img1.emos.eu/files/product/attachment/1914032100_05-PM0601.jpgje u ni napsane vydrzi 3680W ale radsi se ptam tady at se jednoho dne nevratim domu ke spalenisti :)
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2017, 20:12 » |
|
Instalovaná zásuvka s jmenovitým proudem 16 A přenese výkon 3680 W při napětí 230 V. Při napětí 240 V to bude 3840 W. Zásuvka je obvykle připojená vodičem 2,5 mm2 a jištěna jističem B16A.
Prodlužovací šnůry a rozdvojky by měly tento výkon přenášet ke spotřebiči. Uvedené prodloužení má kabel H07RN-F 3G1,5
Emos vyrábí také prodloužení s kabelem H07RN-F 3G2,5
Pokud se opravdu jedná o nonstop provoz s odběrem 3,4 kW, volil bych raději vodiče 2,5 mm2.
Jenže jak píše Jirka Schwarz, počítačové sestavy mají obvykle velký záběrový proud. Najede počítač, monitor, tiskárna, skener a případně další komponenty. Pak to klesne na pětinu až desetinu záběrového proudu. Obvykle takové sestavy jsou zapojené do PP s 5-6 zásuvkami a přepěťovkámi do jedné zásuvky 16A/230V. Je vhodné, když je PP s vodičem 1,5 mm2 zvláště při délkách větších než 3 m. To je takový standard.
Jenže vy chcete mít větší jistotu a vyšší standard. Zásuvka to vydrží i když více záleží kolik těchto zásuvek máte připojený na stejný okruh jištěný jističem 16 A.
Jinak to prodloužení Emos s kabelem 3G1,5 je určitě lepší řešení než spoustu PP, kde je jen vodič 1 mm2 a uvedená zátěž 10 A a ještě o délce 5 m stočených do klubíčka a staženo pásky.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2017, 20:25 » |
|
Standardní zařízení (pevná zásuvka) by měla vydržet s přehledem zatížení, na jaké je dimenzována. U prodlužováku je problém s tím, že záleží na tom, jak je "rozvinut". Některé firmy snižují náklady na výrobu až na hranici bezpečnosti.
Zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste ochoten použít výrobek této firmy trvale nadoraz použití.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
RamraideR
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2017, 23:08 » |
|
Počítač s odběrem 1700W? To je nějaká špička při zapnutí nebo trvalý "střední" odběr? To je pocitac se sedmi grafickymi kartam, ktere jedou na 99% zatizeni nonstop. Presneji 7x Radeon R9 280X (prumerne jedna zere 230W-250W
|
|
|
|
RamraideR
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2017, 23:13 » |
|
Standardní zařízení (pevná zásuvka) by měla vydržet s přehledem zatížení, na jaké je dimenzována. U prodlužováku je problém s tím, že záleží na tom, jak je "rozvinut". Některé firmy snižují náklady na výrobu až na hranici bezpečnosti.
Zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste ochoten použít výrobek této firmy trvale nadoraz použití.
To o tom rozvinuti uz sem se tu kdysi docetl s tim uz pocitam (ted sem nasel ten samy 5 metru) smiril bych se i s bubnem naplno roztazeny, proste hledam normalni rozdvojku co se strka do zasuvky, kdyby se normalne prodavaly 16A tak neni co resit. Tady jde jen o to ze uz nemam fyzicky zadnou volnou zasuvku a nekde ten komp musim zapojit
|
|
|
|
RamraideR
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.10.2017, 23:31 » |
|
Pokud se opravdu jedná o nonstop provoz s odběrem 3,4 kW, volil bych raději vodiče 2,5 mm2.
Jenže vy chcete mít větší jistotu a vyšší standard. Zásuvka to vydrží i když více záleží kolik těchto zásuvek máte připojený na stejný okruh jištěný jističem 16 A.
Jeden takovy uz mi jede pres pul roku nonstop s tim ze na cely ten komp a vsechny kabely mi foukaji 100W, 40 cm vetraky takze toho ze by kabely chytnuly horkem strach nemam. To mi jede z jedne ze tri zasuvek na okruhu, na druhe zasuvce mam zapojene vetraky takze na jednom okruhu zasuvek mam celkem odber 1900W ( 1700W + 200W + 0W ) tohle je uplne v pohode. Na tu treti 0W pozdeji pribyde pocitac jen se 6 grafikami 1500W. Ale na ty dva pocitace co budu resit zanedlouho uz mi zbyva jen jedna zasuvka co je samostatna na druhem okruhu (proste jeden okruh jedna zasuvka a tu musim nejak rozpulit na 2x 1700W. Radsi to uz resim ted, nez to budu mit doma A na tom tretim okruhu mam dve zasuvky ale ty jsou v kuchyni a na nich uz je zapojena lednicka a varic takze tahle moznost pada
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 28.10.2017, 08:45 » |
|
Stálý záběr v žádném případě nevydrží!!
Z praxe , konvice na teplou vodu , 3400W ,netopí stále (ale 20 hodin denně určitě), nová zásuvka, nová vidlice, jednou do roka totálně spečené. (nemocnice) Ne jedna, ale všechny....asi 20 ks.
(Zásuvky a vidlice ABB-žádný šmejd)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
RamraideR
|
|
« Odpověď #9 kdy: 28.10.2017, 13:13 » |
|
Stálý záběr v žádném případě nevydrží!!
Z praxe , konvice na teplou vodu , 3400W ,netopí stále (ale 20 hodin denně určitě), nová zásuvka, nová vidlice, jednou do roka totálně spečené. (nemocnice) Ne jedna, ale všechny....asi 20 ks.
(Zásuvky a vidlice ABB-žádný šmejd)
Diky za info, tak nebudu riskovat a zapojim to pres ty dve zasuvky z kuchyne a na tu jednu zapojim lednicku a varic, akorat budu mit 10m prodluzovacky roztahane pres cely byt.
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2017, 15:25 » |
|
Libí se mi, že hledáte optimální řešení. Tušil jsem, že budete hledat 5 metru H07 RN-F 3G2,5. Ten obvykle doporučuji v průmyslovém prostředí. Hlavně z mechanických důvodů.
Mimo jiné v průmyslovém prostředí, když při revizích vidím tolik provizorek, tak navrhuji do závad rozšíření pevné instalace. PP a PZ nemají nahrazovat pevný rozvod.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
RamraideR
|
|
« Odpověď #13 kdy: 28.10.2017, 16:22 » |
|
Jako byt to ciste jen na me tak bydlim v protiatomovem krytu a po cestach jezdim minimalne s rally autem s ochranou kleci uvnitr a doma ma rozvedenou elektriku jak nekde v tovarne plus tema ochranama v tech skrinich
|
|
|
|
|
RamraideR
|
|
« Odpověď #15 kdy: 28.10.2017, 17:35 » |
|
Pokud nemáte přepěťovky T1 a T2 v rozvaděči, tak bude T3 v zásuvce při větším přepětí plat prtná. I 10 let stará T3 může být v pořádku. Je možné to změřit, ale musí na to být příslušný měřák. To uz sem to nastudoval ze bez tech predchozich ochran je mi to platne jak mrtvemu zimnik Ale ja to zatim nevim jestli tam ty ochrany jsou nebo ne (sousedi nic nevedi asi budu muset jit do hloubky ale radsi preventivne ty prepetovky mam, co kdyby nahodou jeden amper navic rozhodl o smrti vseho co mam lepsi dat 800,- nez kupovat vsechno znova, to uz bych se na to asi vyprdl. Pak muzu maximalne nadavat sam sobe ze sem neudelal dost.
|
|
|
|
|
RamraideR
|
|
« Odpověď #17 kdy: 28.10.2017, 17:57 » |
|
Ty altcoiny se daji zatim tezit (jsou na to delane aby se nedaly tezit ASICem) jen na grafickych kartach takze porad jen na obycejnem PC. Ten bitcoin bych na tom kompu tezil 900+ let nez bych natezil jeden kus.
A ano v lete sem mel doma 40°C a pod zidli sem mel mokry koberec ... I kdyz na to foukaly dva 40cm vetraky a mel sem doma jakstaks pruvan a to sem sedel ve druhem pokoji. Soused nademnou ma teda zadarmo vyhrivane podlahy.
Spis me stve ze i kdyz mam doma jak v pekle a vytapim tim pocitacem ostatni byty tak kdyz si vypnu v zime topeni budu muset platit za radiator jeste vic... Proste postavene na hlavu. Topim PC tak ze uz se tu malem stehujou mravenci, soused nadava ze tam ma horko jak v krematoriu ale topeni vypnout nemuzu nebo bych se nedoplatil ...
|
|
|
|