Přispěvatel: Pavel Doušek 09.10.2006, 08:40
Může mi někdo poradit jak vypočítat dobu (čas) při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?


Název: Re: Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.10.2006, 08:49
Spíše než něco vypočítávat bude lepší ověřit to přímo na místě. Jakmile se otáčky motoru na Y ustálí, je možné přepnout to do D.
Výpočet bude problematický, těžko např. odhadovat zatížení motoru při spouštění.


Název: Re: Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
Přispěvatel: Michael Holaň 09.10.2006, 13:22
Pokud se spouští motor Y- D stykači automaticky, tak je tam skutečně časové relé. To se musí nastavit vždy dle konkrétního případu, tak jak píše pan Hasala. Ručně se motor  přepínačem spoští tak, že se nechá motor rozběhnout  na Y do jmenovitých otáček a potom se přepne do D. Ideální by bylo si změřit proud, ale v praxi to postačí i sluchem. Hlavní problém je v tom, aby při přepínání z Y na D nenastal proudový ráz, čili aby se nepřeplo zbytečně brzo. Zase na Y je motor slabý momentově a nemůže v Y režimu běžet trvale na zátěž.


Název: Re: Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
Přispěvatel: Pavel Doušek 09.10.2006, 15:18
Díky za odpovědi.
Přepínání je řešeno přes časové relé a v podstatě nastaveno dle sluchu, až motor dosáhne max. otáček tak přepne do D. Měl jsem nastaveno zhruba 30s. Ale odbornící v mé nepřítomnosti nastavily 5s. Což se mě zdá velice krátká doba na to, že je to motor 37kW a pohání vzduchotechnik u.
Prý výpočtem to tak má být???
Výpočet nemám, ani jsem ho neviděl.


Název: Re: Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
Přispěvatel: Michael Holaň 12.10.2006, 12:56
Zdá se mi to taky krátká doba. Pokud je to pro rozběh motoru bez zátěže, motor se stačí rozběhnout k hodnotě nominálních otáček, nadproudové ochrany drží, tak bych to asi nechal. Jinak když to dáte tak na 15s a motor se  bude zatěžovat  až po přenutí do D, tak tím nic nezkazíte.


Název: Re: Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.10.2006, 13:55
Předpokládám, že jde o ventilátor. Doba rozběhu je závislá na rozběhovém momentu resp. na rozdílu momentu zátěže a momentu motoru (ten musí být vždy větší, než moment zátěže, jinak se motor neroztočí). Pokud se jedná o ventilátor, pak rozběhový moment zátěže je prakticky nulový a zvětšuje se postupně až se stoupájícími otáčkami - laicky řečeno jedná se o lehký rozběh - proto tam opravdu těch 5s bude pro roztočení a přepnutí do D stačit. Spouštěli jsem čerpadla o podobném výkonu a řádově to bylo také pár sekund. Pro přesný výpočet  doby rozběhu potřebujete přesnou momentovou charakteristik u zátěže a motoru.