Milan Szabó
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 01.11.2022, 21:26 » |
|
Řeším topologii hromosvodu na novém domě (patrový dům čtvercového půdorysu o straně 11m) se zemnícím páskem v základových pasech, "nabízí" se řešení se 4 svody a propojení dvojic svodů na vrcholu střechy - varianta A), ale mě by se z estetických a praktických důvodů spíše hodil tvar B)
Tvar A
|____| | |
Tvar B (z každého sběrače jen na jednu stranu střechy a na druhou stranu přes odbočku uprostřed vrcholu střechy _______ ___|___ | | V obou případech by byly 4 svody, ve variantě B je větši rozdíl v délkách, ale má to opravdu tak zásadní vliv na rozložení bleskového proudu ?
Můj skromný názor:
Při úderu dosběrače v čase T0 bude rozdíl značný A) se energie rozdělí cca na třetiny (do obou přilehlých svodů a třetina na druhou stranu střechy), B) půjde do přilehlého svodu plná polovina energie a druhá polovina na druhou stranu střechy a do odbočky.
Je ale čas T0 ten podstatný ? Vzhledem k tomu, že napětí na svodu závisí na jeho odporu a schopnosti uzemění "ropztýlit" bleskový proud ? Jsem toho názoru, že kritický moment (kdy dochází k přeskoku jinam) není v čase T0, ale v nějakém čase T1 - ve kterém je svod zahřátý na vysokou teplotu (stovky stupňů ?) a má násobně vyšší impedanci a současně je uzemění "zahlceno" příchozím proudem a pomalu se i na něm začíná zvyšovat napětí.
Vzhledem k výše uvedenému docházím k závěru, že v kritickém čase T1 budou tyto faktory ovlivňovat to, jak se proudy do svodů rozdělí (rozdíl teplot povede k efektivnímu využití i těch delších dosud studenějších svodů).
Lze popsat výše uvedené vlivy, případně mne vyvést z omylu, pokud jsem zcela vedle? Jde mi o to, jak velký bude kvalitativní rozdíl mezi řešeními. Vím, že varianta A je lepší za všech okolností, ale bude rozdíl opravdu v kritický moment tak zásadní, jak říká matematika v čase T0 ? Nebo se to vlivem dalších jevů "trochu srovná" a využijí se všechny svody ?.
Otázka č.2) Lze nějak posoudit vliv topologie svodů VS kvalitní uzemění ? Podle RT je kvalita mého uzemění (zemnící pásek v pasech + dobře vodivá jílovitá půda) uplně jinde, než u starších domů. Neřeším tedy věc, která bude mít jen malý vliv ?
Otázka č.3) Lze na základě dat, která jsem uvedl odhadnout přeskoková vzdálenost při variantě A a B ? Mám místo, kdy svod křižuje ocelovou vaznici na půdě (v polovině střechy) a odděluje je 10cm vzduchu, glazurovaná taška, latě, kontralatě, fólie a pod ní cca 25cm vzduchu.
PS: Se vší pokorou bych chtěl požádat o to, zda by se případní odpovídající mohli vyvarovat věty "Nechte si zpracovat projekt a udělejte to podle něho", chci věc hlavně pochopit.
Předem moc
|