Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2015, 21:30 » |
|
Asi ano. Kecá do toho uzemnění PEN distributora.
Mimochodem, tím klešťákem neměříte odpor uzemnění, ale odpor smyčky. Možná by stálo za to, zkusit třívodičovou metodu na bodu uzemnění PENka.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2015, 08:00 » |
|
Musíte znát impedanci smyčky sítě. Tuto hodnotu pak od vámi naměřené prostě odečtete.
Pokud si nejste jist naměřenými hodnotami, zkuste prostě jinou metodu měření, jak radí kolegové. Sám si v těchto případech většinou provedu i nějaké měření v HDS, abych zjistil jestli někde nemám propojená uzemnění mezi sebou nejen přes HOP, nebo HDS, ale třeba i v zemi, případně parametry sítě.
|
měření.PNG (62.22 KB, 1607x732 - prohlédnuto 1904 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2015, 08:30 » |
|
Ono to není jen o impedanci smyčky sítě.
Přestavte si trafačku pro malou osadu, těch uzemnění tam je minimum a když se při nějakých zemních pracích v okolí poškodí hlavní u trafačky, dostane se zemní odpor PENu celé sítě na cca 10 Ohmů.
Vezmu prodlužku, dotáhnu k zemniči, na konci prodlužky mám impedanci 1 Ohm, zemnič proti fázi ukáže 18 Ohmů. Natahám sondy, kolem 8 Ohmů. Proti fázi pořád 18 Ohmů... S jistou obavou o měřák zkusím pomocí sond změřit PEN a ono mi to ukazuje 10 Ohmů... Nevím jak dlouho tam špatné uzemnění bylo, ale po uvedeném měření se to tam zlepšilo dost rychle...
Měřit smyčku proti fázi ano, ta metoda by neměla u špatného zemniče ukázat "lepší" hodnotu, ale opačně je možné, že dobrý bude ukazovat jako problémový
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2015, 09:03 » |
|
Jasně Jirko. Proto jsem psal, že pokud si nejsem jist naměřenou hodnotou, změním metodu měření, abych si to ověřil. To se mi stane tak minimálně jednou až dvakrát do měsíce. Důležité je vědět co a jak se měří, případně jaký výsledek mám/mohu očekávat, abych to uměl správně vyhodnotit. Mnoho se člověk naučí během praxe, po mnoha měřeních a když se potká s nějakým problémem, který prostě chce vyřešit. Víš asi o čem píšu
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.11.2015, 09:46 » |
|
Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
Co je to za formulaci otázky? Buď měřím impedanci smyčky nebo odpor uzemnění.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|