Název: Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí? Přispěvatel: Pepa Vidlak 06.02.2024, 01:04 Potrebujem poradiť so správnym umiestnením HUS - hlavnej uzemňovacej svorkovnice (ekvipotencálne j) pri rekonštrukcii domu.
Dostal som tipy od rôznych elektrikárov ale vždy iný názor... Situácia je nasledovná (od prívodu): - prívod AYKY 4x25 (ano takýto tam bol) - Elektromerový rozvádzač na fasáde - k nemu privedená FeZn 10 guľatina od zemniaceho pásu okolo domu pridaného pri hydroizolácii - prívod k hlavnému rozvádzaču CYKY 5x10 - 15m; spolu s ním v chráničke sú CYA16 a CYKY 5x1,5 pre HDO - hlavný rozvádzač je v suteréne domu HUSku som chcel dávať k elektromerovém u rozvádzaču, kvôli miestu pre HUSku a gulatine... Niesom si istý, či s pohľadu funkčnosti prepäťovej ochrany, bleskozvodu a pospojovaniu je toto najvhodnejšie miesto. Mod (Aké je správne umiestnenie hlavnej uzemňovacej svorkovnice?) Název: Re: Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí? Přispěvatel: Peter Lovacký 06.02.2024, 11:32 HUSku som chcel dávať k elektromerovém u rozvádzaču, kvôli miestu pre HUSku a gulatine... Vyrovnanie potenciálov prepätí na všetkých vodivých častiach cez SPD1 už na vstupe do objektu je vhodné... Název: Re: Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí? Přispěvatel: Pepa Vidlak 06.02.2024, 12:36 Je možné takúto ochranu umiestnit aj do elektromerovéh o rozvádzača? Miesto na 4 moduly tam ešte je. Toto by bolo riešenie A.
Je možné umiestniť pri elektr. Rozvadzači aj malú skrinku len s SPD 1? B Ak by sa toto nedalo spraviť aké mám potom možnosti? Umiestniť kombinovanú SPD 1/2 do hlavného rozvadzaca? C V každom prípade neviem kde je najvhodnejšie HUS umiestniť. Název: Re: Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí? Přispěvatel: Peter Lovacký 06.02.2024, 18:57 Pokiaľ konštrukcia ER umiestneného na stene domu umožňuje za meraním montáž SPD1,2 + PE svorku pre FeZn10, problém v "A" nevidím .. (no možno niekoho dajaký problém napadne)
Pri nedostatku priestoru nevadí ani ďalšia zberná METka v suteréne z druhej strany ER pre pospájania z domu... "C" by som pri vašich možnostiach vynechal, a keď "B", tak asi by bola vhodnejšia montáž nie vonku vedľa ER, ale zozadu, vnútri suterénu ..kde by boli spoločne prívod TN-C z ER, bod rozdelenia, SPD1,2, vývod TN-S, vývod zo zemniča, a pospájanie z domu... V HR po 15m neuškodí ďalší SPD2,.. |