Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pepa Vidlak 06.02.2024, 01:04



Název: Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
Přispěvatel: Pepa Vidlak 06.02.2024, 01:04
Potrebujem poradiť so správnym umiestnením HUS - hlavnej uzemňovacej svorkovnice (ekvipotencálne j) pri rekonštrukcii domu.

Dostal som tipy od rôznych elektrikárov ale vždy iný názor... Situácia je nasledovná (od prívodu):

- prívod AYKY 4x25 (ano takýto tam bol)
- Elektromerový rozvádzač na fasáde
- k nemu privedená FeZn 10 guľatina od zemniaceho pásu okolo domu pridaného pri hydroizolácii
- prívod k hlavnému rozvádzaču CYKY 5x10 - 15m; spolu s ním v chráničke sú CYA16 a CYKY 5x1,5 pre HDO
- hlavný rozvádzač je v suteréne domu

HUSku som chcel dávať k elektromerovém u rozvádzaču, kvôli miestu pre HUSku a gulatine... Niesom si istý, či s pohľadu funkčnosti prepäťovej ochrany, bleskozvodu a pospojovaniu je toto najvhodnejšie miesto.


Mod (Aké je správne umiestnenie hlavnej uzemňovacej svorkovnice?)


Název: Re: Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
Přispěvatel: Peter Lovacký 06.02.2024, 11:32
HUSku som chcel dávať k elektromerovém u rozvádzaču, kvôli miestu pre HUSku a gulatine...
Vyrovnanie potenciálov prepätí na všetkých vodivých častiach cez SPD1 už na vstupe do objektu je vhodné...


Název: Re: Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
Přispěvatel: Pepa Vidlak 06.02.2024, 12:36
Je možné takúto ochranu umiestnit aj do elektromerovéh o rozvádzača? Miesto na 4 moduly tam ešte je. Toto by bolo riešenie A.

Je možné umiestniť pri elektr. Rozvadzači aj malú skrinku len s SPD 1? B

Ak by sa toto nedalo spraviť aké mám potom možnosti? Umiestniť kombinovanú SPD 1/2 do hlavného rozvadzaca? C

V každom prípade neviem kde je najvhodnejšie HUS umiestniť.



Název: Re: Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
Přispěvatel: Peter Lovacký 06.02.2024, 18:57
Pokiaľ konštrukcia ER umiestneného na stene domu umožňuje za meraním montáž SPD1,2 + PE svorku pre FeZn10, problém v "A" nevidím .. (no možno niekoho dajaký problém napadne)
Pri nedostatku priestoru nevadí ani ďalšia zberná METka v suteréne z druhej strany ER pre pospájania z domu...

"C" by som pri vašich možnostiach vynechal, a keď "B",  tak asi by bola vhodnejšia montáž nie vonku vedľa ER, ale zozadu, vnútri suterénu ..kde by boli spoločne prívod TN-C z ER, bod rozdelenia, SPD1,2, vývod TN-S, vývod zo zemniča, a pospájanie z domu...
V HR po 15m neuškodí ďalší SPD2,..