Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Jan Vykoupil 24.03.2009, 09:38



Název: V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
Přispěvatel: Jan Vykoupil 24.03.2009, 09:38
V tabulce NA.2 v ČSN 332000-4-41 ed.2 je jako jedna z možností doplňkové ochrany zvyšující ochranu normální na ochranu doplněnou uvedena v bodech c) doplňková izolace. Ve ...4-41 ed.2 se o doplňkové izolaci nikde jinde nepíše a ani není definována v ČSN EN 61140 ed.2. Jak je tedy definována doplňková izolace a kde je to uvedeno?
Tak si tak říkám, jestli naši normotvůrci něco nezmastili...  :-\

#116#


Název: Re: V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
Přispěvatel: Josef Drda 24.03.2009, 18:27
Ochrana doplňkovou izolací spočívá ve vybavení el. zařízení izolačním stanovištěm (izolačním kobercem) nebo použitím ochranných pomůcek (vypínací tyče, rukavice, galoše apod.).
Ochranu doplňkovou izolací lze použít jen v případě, kdy k zařízení mají přístup pouze pracovníci s elektrotechnic kou kvalifikací  alespoň poučení .

     (norm)     ČSN 33 2000-4-41 ed.2   NA 2.3  c)     ;)


Název: Re: V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
Přispěvatel: Jan Vykoupil 25.03.2009, 10:53
Ochrana doplňkovou izolací spočívá ve vybavení el. zařízení izolačním stanovištěm (izolačním kobercem) nebo použitím ochranných pomůcek (vypínací tyče, rukavice, galoše apod.).
Ochranu doplňkovou izolací lze použít jen v případě, kdy k zařízení mají přístup pouze pracovníci s elektrotechnic kou kvalifikací  alespoň poučení .

     (norm)     ČSN 33 2000-4-41 ed.2   NA 2.3  c)     ;)


No nevim, jestli zrovna toto je jasná a jednoznačná definice. Pojmy jako dvojitá či zesílená izolace nebo třeba doplňující pospojování jsou přesně definovány se všemi požadavky a podmínkami. Vámi odkazovaná zmíňka je dost mlhavá a umožňuje všelijaké výklady. Není to přesněji uvedeno třeba v ňáké TNI, či v nějakých výkladech pro revizáky?