Název: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Kamil Novák 16.06.2021, 20:14 Před chvílí volal jeden montážník s tím, že ho pracovník distribuční společnosti pokáral, že nově umístěný pilířový elektroměrový rozvaděč uvnitř nevysypal Keramzitem.
Že se mají vysypávat pískem a proč, jsem pochopil, ale Keramzit? Nedává mi to smysl... Vím, že bych se odpovědi mohl dopátrat pročítáním Připojovacích podmínek, ale má někdo s tímto (pro mne novým požadavkem) nějakou zkušenost? Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.06.2021, 22:00 Je to v návodu a obecně distribuční rozvaděče se taky zasypou nad teren pískem a do 20 nad keramzitem od dck.
Chová se to líp proti pocení i prorůstání plevele. Jediné co to ale řeší úplně, je rozvaděč se spodní mřížkou, doplněný nahoře ventilační pokličkou od dck. Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Kvita Ladislav 16.06.2021, 22:31 Je to v návodu a obecně distribuční rozvaděče se taky zasypou nad teren pískem a do 20 nad keramzitem od dck. Chová se to líp proti pocení i prorůstání plevele. Jediné co to ale řeší úplně, je rozvaděč se spodní mřížkou, doplněný nahoře ventilační pokličkou od dck. Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Kvita Ladislav 17.06.2021, 06:25 Je to v návodu a obecně distribuční rozvaděče se taky zasypou nad teren pískem a do 20 nad keramzitem od dck. Chová se to líp proti pocení i prorůstání plevele. Jediné co to ale řeší úplně, je rozvaděč se spodní mřížkou, doplněný nahoře ventilační pokličkou od dck. Montážní pokyn ČEZ Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Pavel Horský 17.06.2021, 07:14 ČEZ vás nemůže k ničemu tlačit!
Montáž pilíře musí být provedena dle instalačních požadavků udané výrobcem. Mě by tedy zajímalo, zda má toto hodnotit i revizní technik, který vystavuje revizi na odběrné místo. Pokud RT zjistí, že je pilíř pouze v zemině, měl by být ve zprávě uveden verdikt o nebezpečnosti el. zařízení? Bez správné instalace pilíře se uvnitř rozvaděče dost sráží voda na všech jeho součástech. A to je dle mého názoru nebezpečné. Ale jak to zjišťovat? Rozebrat část pilíře? To bych musel být blázen :-( Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Radim Strycharski 17.06.2021, 07:42 Bez správné instalace pilíře se uvnitř rozvaděče dost sráží voda na všech jeho součástech. A to je dle mého názoru nebezpečné. Vidím to stejně, vliv na bezpečnost to má. Řešil bych to stejně jako v jiných případech skrytých instalací; prohlášením zhotovitele. Prohlášení sice může být vylhané, ale nic jiného se dělat nedá, pokud se chce člověk ještě ten den vrátit domů. Setkal jsem se při první pravidelné revizi po 4 letech s pilířem, kde nebylo dole nic, jenom dutina, zemina pěkně vykrojená a stěny se nesesunuly. Svorky se vyloženě koupaly ve vodě a byly už notně zrezivělé. Takže ono to chvíli vydrží, ale opravdu jenom chvíli. Když člověk vidí ten zdevastovaný stav, tak pak už je to indicie k rozebrání pilíře. Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Jan Franěk 17.06.2021, 09:45 A o čem se bavíme? Domnívám se, že zasypání pilíře pískem, je standardem u dobré montáže už desítky let. Keramzit je samozřejmě takový nadstandard. Nicméně v návodech pro stavbu, především plastových pilířů, je se zásypem počítáno. Někteří výrobci dokonce dodávají speciální zásypové materiály v pytlích, které jsou vhodné pro značné snížení, nebo úplné odstranění kondenzace.
https://www.hager.de/strom-im-freien/zas-zaehleranschlusssaeulen/zas-zaehleranschlusssaeulen-zubehoer/zay95075/980956.htm (https://www.hager.de/strom-im-freien/zas-zaehleranschlusssaeulen/zas-zaehleranschlusssaeulen-zubehoer/zay95075/980956.htm) Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Pavel Horský 17.06.2021, 10:16 Honzo, to co píšeš by měla být jasná věc, ale realita je bohužel naprosto někde jinde, jako se vším v našem řemesle. :-[ Proto musíme šířit veřejnou osvětu.
Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Jiří x Svoboda 17.06.2021, 12:17 I u nás si již zákazníci vyžádali naskladnění keramzitu
https://www.e1.cz/katalog?query=keramzit&filterPanel=closed (https://www.e1.cz/katalog?query=keramzit&filterPanel=closed) Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: František Šohajda 20.06.2021, 07:21 Co dělají firmy pro E-ON (E GD) venkovní rozvody, tak E GD bez zásypu dílo nikdy nepřevezme! Kontrolují to pečlivě!
Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 20.06.2021, 20:20 To je pravda, ale stačí písek. Keramzit je jen doporučený.
Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.06.2021, 21:51 Keramzit je hlavně dražší, než písek, tak se kde kdo snaží najít důvod, proč tam nemusí být, ale zákazníkovi ho stejně vyfakturuje. U distribuce se správnost zásypu kontroluje celkem důsledně, včetně ochrany přechodového pásma zemniče.
Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.06.2021, 22:47 Doporučení jednoho výrobce:
Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Velký Bobeš 21.06.2021, 16:28 Doporučení jednoho výrobce: Jj dlouhé á v čteném návodu rozv. vymazat nejde, jako je tomu v diskuzích. ;D (zle)Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Pavel Horský 22.06.2021, 08:05 Jj dlouhé á v čteném návodu rozv. vymazat nejde, jako je tomu v diskuzích. ;D (zle) A co jako? Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Velký Bobeš 22.06.2021, 14:31 A co jako? No, že to v textu diskuzí svévolně upravuje robot, ačkoli je oboje možné. :(Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: David Hruda 22.06.2021, 23:39 No, že to v textu diskuzí svévolně upravuje robot, ačkoli je oboje možné. :( Navrhuji změnit volací znak z "Velký Bobeš" na "malý Jarda". Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Pavel Horský 23.06.2021, 07:39 Navrhuji změnit volací znak z "Velký Bobeš" na "malý Jarda". Naprostý souhlas. Někteří prostě stále nechápou, že jsou tu na návštěvě a tudíž je velice neslušné remcat proti hostitelským pravidlům. Pokud se něco nelíbí, nikdo tu nikoho nedrží. Název: Re: Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem? Přispěvatel: Kvita Ladislav 23.06.2021, 08:09 No, že to v textu diskuzí svévolně upravuje robot, ačkoli je oboje možné. :( Má pravdu předseda |