Potreboval by som vediet ci mozem pouzit 63A istic na istenie 6mm2 kabelu. Takto som to nasiel u znameho v rozvadzaci a mne sa to zda vela.
|
|
|
|
|
Slavomir Kollar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 17.06.2008, 19:35 » |
|
pokial moje vedomosti siahaju tak by to malo byt 40A. ale nie som si 100% isty. Mozte mi to potvrdit Dakujem
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #3 kdy: 17.06.2008, 19:56 » |
|
Záleží na uložení kabelu. Ale většinou max 25A a i to je na hranici. Na 63A jistič tak 25mm. Doufám, že se bavíme o Cu
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
ALCR
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.06.2008, 21:49 » |
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #6 kdy: 17.06.2008, 22:51 » |
|
Já to bral z tabulky v ČSN EN 60204-1 ed.2 tab.6 odst. 12.4 proudová zatížitelnost v normálním provozu
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #8 kdy: 18.06.2008, 19:39 » |
|
Sichr je dobrá věc, ale jak to napíšu např.do revize? Že podle softu je to O.K., ale dle tabulek v ČSN už ne? Moc se mi teda nezdá, že pokud někdo bude mít hl.jistič 32A na domu, tak mu postačí 5Cx6....
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.06.2008, 21:54 » |
|
to Miroš: je to cca 15min co jsem si tohoto omylu všimnul. Omlouvám se za mystifikaci
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Online
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #11 kdy: 18.06.2008, 22:16 » |
|
Nic se neděje. Takže na tu CYKY 5C x 6mm, jistič 32A, v případě správného uložení kabelu v zemi, není problém. 63A ne.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|