Název: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 01.04.2020, 17:16
Např.:
rezistivita zeminy je 3000ohm.m,
zemnič č.1 má  50ohmů,
zemnič č.2 má 100ohmů.

Jakou hodnotu (přibližně) ukáže měřící přístroj, když se na povrchu k vývodu zemniče č.1 připojí vodičem vývod zemniče č.2?


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.04.2020, 18:22
33 Ohm. Bez ohledu na rezistivitu.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.04.2020, 19:26
V ideálním případě.
Především pokud budou zemniče daleko od sebe, může být hodnota při spojení mírně vyšší...


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.04.2020, 19:44
Já bych teda řekl, že v ideálním případě, že je budeme moct považovat za samostné a dost daloko od sebe aby se neovlivňovaly to bude těch 33Ohm - např. když budou měřící hroty mezi nimi. V momentě, když budou blíže u sebe a bude trasa měřícího proudu společná, tak celkový odpor bude vyšší než součet dvou paraelních odporů.

Tedy jinak, pokud budu mít dvě tyče a vynesu si výsledný odpor obou paraelně spojených v závislosti na jejich vzdálenosti, tak bych řekl, že pokud budou těsně u sebe, tak to bude limitně na odporu jedné tyče (samozřejmě uplatní se povrch),  pokud se pak budou vzdalovat, bude odpor klesat a pak zase stoupat jak bude růst vzdálenost mezi měřícím bodem a tyčí. Samozřejmě bude záležet i na poloze měřícího bodu. 


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.04.2020, 20:34
Koukám, další téma pro znuděné koronakaranten iky  ;D


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 02.04.2020, 16:04
...
Tedy jinak, pokud budu mít dvě tyče a vynesu si výsledný odpor obou paraelně spojených v závislosti na jejich vzdálenosti, tak bych řekl, že pokud budou těsně u sebe, tak to bude limitně na odporu jedné tyče (samozřejmě uplatní se povrch),  pokud se pak budou vzdalovat, bude odpor klesat a pak zase stoupat jak bude růst vzdálenost mezi měřícím bodem a tyčí. Samozřejmě bude záležet i na poloze měřícího bodu. 
Jak hodně se bude blížit odpor dvou spojených tyčí vzdálených od sebe např. 2m, odporu jedné tyče, nakolik se uplatní povrch?

Např.:
Měřící elektroda je 20metrů od zemniče č.1 - 50ohmů, od něj je 2metry daleko zemnič č.2 - 100ohmů. Elektroda - zemnič č.1 - zemnič č.2 tvoří pravoúhlý trojúhelník s pravým úhlem u zemniče č.1,  rezistivita zeminy 3000ohm.m.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.04.2020, 23:21
Kdysi jsem dostal poučku, že nemá smysl dávat tyče blíže k sobě, než je jejich délka. Pak si pamatuju, že jsme někde na škole měli vzorečky na výpočet zemního odporu různých typů zemničů. Taky si myslím, že jsem ho někde v rámci nějakéjho předmětu odvozovali a někde jsem dokonce došli k tomu, že blíž než na délku k sobě nemá funkčně smysl... Ale je to tak 20 let.
To s tou plochou bylo myšleno že pokud ty dvě tyče zarazím těsně vedle sebe, tak sice zvětším předávací plochu železo/zemina, ale jinak se nijak nemění objem v kterém se proud rozprostírá do zeminy.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 03.04.2020, 07:36
Co se týče měření uzemnění, to je vždy hodnota k dané elektrodě pokud se elektroda přesune změří se jiné hodnoty, proto bych na to nahlížel čistě jako na matematickou úlohu, pokud se s elektrodami nebude hybat a budou měření budou provedeny v přibližně stejný čas, budou platit všechny fyzikální zákony. Tedy jak už tu zaznělo 1/100+1/50=1/R ==>R=33,33.

Měření zemního odporu je prostě duchařina a pokud se má měřit ochrana před úrazem elektrického proudu, pak jediné správné měření je měření metodou impedance smyčky. To je jediné měření, které ukáže hodnotu odporu "reálného" odporu pro cestu poruchového proudu. Měření odporu k referenční elektrodě je podle mě pouze orientační, protože to je hodnota odporu, kdyby ten "poruchový proud" šel k referenční elektrodě, ale tam nejde on jde do uzlu zdroje.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.04.2020, 11:01
Co se týče měření uzemnění, to je vždy hodnota k dané elektrodě pokud se elektroda přesune změří se jiné hodnoty, proto bych na to nahlížel čistě jako na matematickou úlohu, pokud se s elektrodami nebude hybat a budou měření budou provedeny v přibližně stejný čas, budou platit všechny fyzikální zákony. Tedy jak už tu zaznělo 1/100+1/50=1/R ==>R=33,33.

Pokud to vezmeme čistě matematicky, tak asi ano, ale fyzikálně to nejsou dva odpory zemničů, ale dva odpory přechodu mezi tyčí a zeminou a dále rozložení měřícího proudu v mase zeminy.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Peter Lovacký 03.04.2020, 11:25
Otázka je že čo by mal ukázať merák, no a ten by mal hlavne ukázať dačo čo je v jeho tolerančnej chybe oproti teoretickému výpočtu
A to tiež dačo napovie jak o meráku tak i o iných vplyvoch okolia na meranie
Ale to je v podstate len teória domiešaná s realitou, bo to by najprv musela existovať istota o samotnej referenčnej presnosti hodnoty tých dvoch uzemnení 100 a 50 ohm

Inak povedané, načo merať keď už dopredu poznám presné hodnoty zemničov? :)
Nič iné jak overenie meráku ma nenapadá


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jiří Vodehnal 03.04.2020, 11:50
Měření zemního odporu je prostě duchařina a pokud se má měřit ochrana před úrazem elektrického proudu, pak jediné správné měření je měření metodou impedance smyčky. To je jediné měření, které ukáže hodnotu odporu "reálného" odporu pro cestu poruchového proudu. Měření odporu k referenční elektrodě je podle mě pouze orientační, protože to je hodnota odporu, kdyby ten "poruchový proud" šel k referenční elektrodě, ale tam nejde on jde do uzlu zdroje.

Souhlas.

Já zemní odpor měřím, pokud je proveditelné, tak pomocí impedance.
Předtím si to ověřím kleštěmi, abych někam nezavlekl zbytečně potenciál, ikdyž na krátký okamžik.

Měření čtyřvodičovou metodou je z odpuštěním nanic, neboť velmi často nejde ani provést.
Několikrát jsem to zkoušel hodnotyoproti impedanci se liší někdy významně.

Tazatel nejspíš umí spočítat dva paralelní odpory, proto se asi neptal.
Jde o také o to, jakou metodou byl změřen zemnič 1 a 2.

V mnoha případech musí člověk přemýšlet, jak jsou vůbec v zemi zemniče.

Zcela běžné je, že u budovy, kde je 12 svodů, tak několik jich je propojeno páskem v zemi, protože to někdo opravoval, kde to bylo proveditelné, a ostatní mají své zemniče. Nehledě různá doplňování zemničů z důvodů přístaveb se základovým zemničem nebo bez něj ...

Nové stavby se základnovým zemničem, do kterého vede drát od přípojky a chybí pořádně udělaná svorkovnice vyrovnání, takže to nejde ani rozpojit ...


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Peter Lovacký 03.04.2020, 12:56

Jde o také o to, jakou metodou byl změřen zemnič 1 a 2.
Podľa môjho vôbec nijakou, bo otázka začína že : "Např.:"  :)


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jiří Vodehnal 03.04.2020, 13:04
Podľa môjho vôbec nijakou, bo otázka začína že : "Např.:"  :)

Aha, to mi uniklo.

Také k čemu se dá použít zemnič 100 nebo 50 ohmů ?


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.04.2020, 13:06
Dá se vůbec při hodnotách 50 a 100 Ohmů, mluvit o zemniči? Často jde u takových hodnot o kousek pásku, který končí uhnilý v zemi. S tímto mám špatnou zkušenost například u deskových zemničů, které už dnes nejsou dovoleny.

Zajímal by mne důvod položení takové to otázky. Protože pokud znám hodnotu měrného odporu země, mohu navrhnout takový zemnič, abych splnil požadavky norem na ně kladených.  Ale možná jde opravdu jen o teoretickou úlohu a moc se vtom šťouráme  (dance)


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Peter Lovacký 03.04.2020, 13:08


Také k čemu se dá použít zemnič 100 nebo 50 ohmů ?
Ja s ním zabíjam nudu v karanténe :)


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jan Alin 03.04.2020, 13:35
Ja s ním zabíjam nudu v karanténe :)

Trpím mnoha nectnostmi ale nudou rozhodně ne.  ;)


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.04.2020, 13:39
Dá se vůbec při hodnotách 50 a 100 Ohmů, mluvit o zemniči? Často jde u takových hodnot o kousek pásku, který končí uhnilý v zemi.
Celý den zatloukání 4 zemnících tyčí (sbíječkou s nástavcem),  výsledek spálená ruka od rozžhaveného nástavce, ztahanej jak kůň a krásných výsledných 108 Ohmů.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.04.2020, 15:35
Mám založeno ve výtisku  normy (ČSN 33 2000-5-54 ed.3):

1) "Návrh zemnícího systému pro nízké napětí",  Bc. Jiří Lhoták, ZČU Plzeň, strana 51 a příloha 4

2) odkaz na PNE 33 0000-4  3 .vydání

3) ČSN EN 50522 strany 46 a 47

Na základě těchto čtyř materiálů lze poměrně dobře odhadnout, jaký bude výsledný odpor.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.04.2020, 15:51
Ta literatura v bodu 1 by mě zajímala. K ostatnímu se asi dostanu.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 03.04.2020, 16:06
...
Měření zemního odporu je prostě duchařina a pokud se má měřit ochrana před úrazem elektrického proudu, pak jediné správné měření je měření metodou impedance smyčky. To je jediné měření, které ukáže hodnotu odporu "reálného" odporu pro cestu poruchového proudu...
Jestli máte možnost, tak můžete zkusit zatlouct jednu tyč, 2 metry od ní druhou tyč. Změřit metodou impedance smyčky každou tyč zvlášť, pak tyče nahoře propojit vodičem většího průřezu a znova změřit metodou impedance smyčky.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.04.2020, 16:46
Ta literatura v bodu 1 by mě zajímala. K ostatnímu se asi dostanu.

Pro vás to asi nebude žádná pecka. Práce je tady:

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/12382/1/DP_Lhotak.pdf


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.04.2020, 19:43
Příloha 4 je rozhodně zajímavá.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jan Bocek 04.04.2020, 08:21
Příloha 4 je rozhodně zajímavá.

Opravdu je zajímavá, kdy vzdálenost mezi tyčemí při poměru a/L větším než 3-5 má nějaký efekt. DP jsou často dobrým zdrojem informací..... díky.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 04.04.2020, 11:17
Příloha té diplomky pochází ze  zmíněné podnikové normy PNE 33 0000-4 (je to uvedeno i v seznamu zdrojů).


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.04.2020, 13:38
Celý den zatloukání 4 zemnících tyčí (sbíječkou s nástavcem),  výsledek spálená ruka od rozžhaveného nástavce, ztahanej jak kůň a krásných výsledných 108 Ohmů.

A o jakou se jedná zeminu? S jakým měrným odporem? Jak dlouhé byly ty tyče (předpokládám že kruhového tvaru) . Takto špatné uzemnění jsem nikdy neměl, ale vím a chápu, že ne vždy jde dosáhnout velmi dobrých hodnot zemniče. Obzvláště pokud to chápu správně a jde o celkový odpor spojených zemních tyčí.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.04.2020, 13:54
Tyče samozřejmě kruhové 2m, Měrný odpor nezměřitelný. A zemina sem tam spára mezi šutrem, prostě krasová oblast  :)
Kamoška koupila rozastavěnej dům bez základovýho zemniče. Jak se trošku zmátoří po zabydlení, tak se bude dělat nad barákem opěrná zeď, kolem domu schodiště a dole se udělá kus spáry a betonu jen kvůli zemniči...  Teď to holt z těch svodičů musí nějak pobrat ty co tam jsou, pokud bude potřeba...


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 05.04.2020, 20:04
Např.:
rezistivita zeminy je 3000ohm.m,
zemnič č.1 má  50ohmů,
zemnič č.2 má 100ohmů.

Jakou hodnotu (přibližně) ukáže měřící přístroj, když se na povrchu k vývodu zemniče č.1 připojí vodičem vývod zemniče č.2?
Jak hodně se bude blížit odpor dvou spojených tyčí vzdálených od sebe např. 2m, odporu jedné tyče, nakolik se uplatní povrch?
...
Vzhledem k tomu, že není snadné uskutečnit měření, tak tu hodnotu zkusím vypočítat.
Podle mého názoru při rezistivitě zeminy 3000ohm.m a vzdálenosti zemničů 2metry se uplatní především přechodové odpory zemnič - zemina.

Zemnič č.1 - tyč d=25mm, l=2m, S=0,157m2
Zemnič č.2 - tyč d=25mm, l=1m, S=0,079m2

Rpř1=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,157=19ohmů
Rpř2=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,079=38ohmů
Rpř12=1/((1/Rpř1)+(1/Rpř2))=1/((1/19)+(1/38))=13ohmů

R=(Rzm1-Rpř1)+Rpř12=(50-19)+13=44ohmů.

Když se spojí vývody zemničů v uvedeném příkladu, ukáže měřící přístroj 44ohmů.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.04.2020, 21:17
Tyče samozřejmě kruhové 2m, Měrný odpor nezměřitelný. A zemina sem tam spára mezi šutrem, prostě krasová oblast  :)
Kamoška koupila rozastavěnej dům bez základovýho zemniče. Jak se trošku zmátoří po zabydlení, tak se bude dělat nad barákem opěrná zeď, kolem domu schodiště a dole se udělá kus spáry a betonu jen kvůli zemniči...  Teď to holt z těch svodičů musí nějak pobrat ty co tam jsou, pokud bude potřeba...

Tak to naštěstí neznám   :D V celém širém okolí krásná černozem.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.04.2020, 23:30
Rpř1=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,157=19ohmů
Rpř2=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,079=38ohmů
Zastavím se u první části Vašeho výpočtu. Co vás vedlo k volbě tloušťky přechodové vrstvy 1 mm? Proč ne např. 0,1 mm?


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.04.2020, 05:59
Tyče samozřejmě kruhové 2m, Měrný odpor nezměřitelný. A zemina sem tam spára mezi šutrem, prostě krasová oblast  :)
Kamoška koupila rozastavěnej dům bez základovýho zemniče. Jak se trošku zmátoří po zabydlení, tak se bude dělat nad barákem opěrná zeď, kolem domu schodiště a dole se udělá kus spáry a betonu jen kvůli zemniči...  Teď to holt z těch svodičů musí nějak pobrat ty co tam jsou, pokud bude potřeba...
Proboha, proč sis díry nepředvtal?
Sanace svahu, obdobné půdní podmínky (Hády),  ve dvou kolem 50ks tyčí 1,5m za prodloužené odpoledne.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.04.2020, 06:19


Když se spojí vývody zemničů v uvedeném příkladu, ukáže měřící přístroj 44ohmů.
Pane kolego, dejme tomu v rovině školního příkladu máte pravdu.
Nicméně platí pravidlo "dokud nezatlučeš/nezahrneš a nenecháš zeminu sednout-nevíš"


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 06.04.2020, 14:33
Vzhledem k tomu, že není snadné uskutečnit měření, tak tu hodnotu zkusím vypočítat.
...
Jestli máte možnost, tak to můžete změřit a budete vědět.

Zastavím se u první části Vašeho výpočtu. Co vás vedlo k volbě tloušťky přechodové vrstvy 1 mm? Proč ne např. 0,1 mm?
Podle mého názoru, tento typ zeminy nevytvoří tak slabou (0,1mm) přechodovou vrstvu.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jiří Vodehnal 06.04.2020, 18:09
K diskusi o zatloukání tyčí:

Osobně každému tyče rozmlouvám a když se setkal, že to tím někdo chtěl vylepšit, tak nevylepšil.

Jednou jsem dělal revizi na Slapech, skála, písčitá suť atd.,  a zemní odpor byl špatný. Navrhl jsem doplnit pásek a zalít betonem. Přijel jsem tam podruhé, místo toho natlučených pět tyčí, protože nějakej místní Franta jim to poradil  a odpor byl ještě horší.
Reakce byla: "Vždyť jsem tam vylil celej sud slané vody, to není možné."
Druhý pokus byl po realizaci mého doporučení, tj. pásek FeZn + beton a již odpor vyhověl.



Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Radim Strycharski 06.04.2020, 21:58
Jednou jsem dělal revizi na Slapech, skála, písčitá suť atd.,  a zemní odpor byl špatný. Navrhl jsem doplnit pásek a zalít betonem.
Pásek v betonu ve skále je určitě dobré řešení. Nicméně pokud budeme uvažovat průměrnou zem, tak se tyče považují za vhodný zemnič. Prioritní je rozměr a tvar zemniče, naměřená hodnota má pak potvrdit, že rozměr a tvar je v korelaci s rezistivitou půdy. Asi by se dalo říct, že dvě 2 m tyče vzdálené od sebe 2 m nebo zemnící deska 2 x 2 m budou mít srovnatelnou účinnost při zemnění blesku, ale naměřený zemní odpor desky bude nepochybně menší.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.04.2020, 22:15
Osobně mám nejlepší zkušenost se zemnící tyčí "T" porfilu. Ve spojení s páskem, je to to nejlepší. Tak záleží v jaké zemině to uzemnění je. :)


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Peter Lovacký 07.04.2020, 08:10
Podľa môjho je hodnota uzemnenia napr. odberných miest len doporučená a nie striktne predpísaná jak pre distribúciu
Vyšší odpor napr. tyčí jak napr. do 10 ohm by preto nemusel byt vždy nevyhovujúci
Či je to niekde inakšie napísané?


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Velký Bobeš 08.04.2020, 10:44
33 Ohm. Bez ohledu na rezistivitu.
Výpočtem bezpochyby. Pokud chce tazatel vědět co ukáže měřicí přístroj, tak si to musí změřit.  :-[Protože on zadal pouze hodnoty dvou odporů aniž by byla známá metoda jejich zjištění. Rovněž tak není známá metoda měření odporu spojených zemničů. A také je potřeba uplatnit metodiku měření zemního odporu, tzn. ne pouze jedno měření a jeden výsledek.  :)


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.04.2020, 14:34
Stačilo napsat, že to nevíte. Smích


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Vlado Konrád 08.04.2020, 18:09
Výpočtem bezpochyby. Pokud chce tazatel vědět co ukáže měřicí přístroj, tak si to musí změřit.  :-[Protože on zadal pouze hodnoty dvou odporů aniž by byla známá metoda jejich zjištění. Rovněž tak není známá metoda měření odporu spojených zemničů. A také je potřeba uplatnit metodiku měření zemního odporu, tzn. ne pouze jedno měření a jeden výsledek.  :)
Nepochopil som, čo má spoločné metóda merania zemného odporu s týmto príkladom?
Išlo o teoretickú úvahu o prepojení dvoch zemničov s rôznou hodnotou odporu. Pravdu mal Jirka Š. Svejkovský  33Ohm.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.04.2020, 21:42
...
Když se spojí vývody zemničů v uvedeném příkladu, ukáže měřící přístroj 44ohmů.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.04.2020, 23:39
Vzhledem k tomu, že není snadné uskutečnit měření, tak tu hodnotu zkusím vypočítat.
...
Jestli máte možnost, tak to můžete změřit a budete vědět.

Zastavím se u první části Vašeho výpočtu. Co vás vedlo k volbě tloušťky přechodové vrstvy 1 mm? Proč ne např. 0,1 mm?
Podle mého názoru, tento typ zeminy nevytvoří tak slabou (0,1mm) přechodovou vrstvu.
Podle zde zmiňované diplomové práce, s odkazem na  ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 50522 a PNE 33 0000-4, budou mít vaše zemnicí tyče zemní odpor 1377 Ω a 2423 Ω. Pokud tedy na nich naměříte 50 Ω a 100 Ω, je zcela nepředvídateln é, kolik ukáže tentýž měřicí přístroj při jejich propojení, protože evidentně ukazuje naprosté nesmysly.

Až definujete nějakou uvěřitelnou konfiguraci (pro zemní odpor 50 Ω by musela ta tyč být 91,5 m dlouhá),  tak třeba můžeme pokročit dál.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 09.04.2020, 09:48
Celý den zatloukání 4 zemnících tyčí ... výsledných 108 Ohmů.
Tyče samozřejmě kruhové 2m, Měrný odpor nezměřitelný. A zemina sem tam spára mezi šutrem, prostě krasová oblast  :)
...

108ohmů,
4x2metry kruhová zemnící tyč,
rezistivita zeminy asi 15000ohm.m.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Velký Bobeš 09.04.2020, 09:57
108ohmů,
4x2metry kruhová zemnící tyč,
rezistivita zeminy asi 15000ohm.m.
Jste velký odborník jak na dimenzování kabelů, tak na zemní odpor.  ;D


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Velký Bobeš 09.04.2020, 10:16
Nepochopil som, čo má spoločné metóda merania zemného odporu s týmto príkladom?
Co má společné?
Dotaz tazatele zní: Jakou hodnotu ukáže měřicí přístroj... Tzn. výsledek měření, ne výpočtu. Proto záleží na metodách, jak byly naměřeny hodnoty zadané i výsledek. :)
Předpokládám, že o výsledku paralelního řazení odporů není třeba dlouze polemizovat.
P.S.
Zjistil jsem, dle cizích RZ, že někteří RT zemní odpor vůbec neměří, pouze do RZ opíší několik vzorců (nerovností).  :'(


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Vlado Konrád 09.04.2020, 10:34
Ak to bolo merané rovnakou metódou a rovnakým prístrojom u obidvoch zemničov ,  po spojení a meraní rovnakou metódou a rovnakým prístrojom +- autobus 33Ohm. Po 325 meraniach rovnakou metódou a spriemerovaní 33Ohm  ;)


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 11.04.2020, 14:44
Jste velký odborník jak na dimenzování kabelů, tak na zemní odpor.  ;D
Já vým. Smích


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: David Hruda 11.04.2020, 14:49
Já vým. Smích
Tak tohle je nejvíc.  (zle)


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 11.04.2020, 14:57
Promiňte Davide Hrudo, já se Vam omlouvám.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: David Hruda 11.04.2020, 15:01
Promiňte...
Bohužel vás (a nejen v tomhle případě) nějak nechápu.


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 11.04.2020, 17:50
To nebylo na Vas.
Já vým. Smích


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Jan Alin 11.04.2020, 18:11
V souvislosti s touto diskuzí mě napadlo, jaký má asi význam lpění na hodnotě 10 Ohmů u zemniče?
Zdali je někde specifikace jaku metodou musí být daná hodnota měřena?   ;)


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: Vlado Konrád 12.04.2020, 05:45
Vynechajme normu. Skúste si spočítať dotykové napätie pri prerušenom PEN na prívode pri uzemnení PEN zbernice pri jednofázovom odbere 2,3kW


Název: Re: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 12.04.2020, 09:43
Pro zjištění stavu jednotlivých zemničů, změřit každý zemnič samostatně.
Pro zjištění hodnoty uzemění, změřit se spojenými vývody zemničů.