Název: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: Jiri Holanek 23.04.2010, 09:42 Mám podružný rozvaděč, ve kterém mám světelné (10A) i zásuvkové okruhy (16A?).
Jakou velikostí jističe jej mám připojit k hlavnímu rozvaděči, když mám hlavní jistič 20A? #105# Název: Re: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: Martin Seidl 1 24.04.2010, 09:10 Sice vám chybí v zadání pár infornací o kabelu mezi elektroměrovým rozvaděčem a jističovým rozvaděčem a o jističi 1F nebo 3f, ale jestli to dobře chápu, tak máte v elektroměrovém rozvaděči hlaví jistič xf/20A, od tud vám vede kabel do jističového rozvaděče, kde jsou osazeny jističe 10A a 16A, v tomto případě dejte před tyto jističe v JR hlavní vypínač ( to znamená bez charakteristik y), hodnoty 25A.
Název: Re: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: František Šohajda 24.04.2010, 09:44 Obecně vždy o stupeň větší /pozor na zatížení přívod. kabelu/ a pokud to nelze, tak vypínač...
Ten hlavní 20A bude jistit i tento rozvaděč ! Název: Re: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: Lukáš Malík 25.04.2010, 16:22 Ničím. Před jističe v podružném rozvaděči vřaďte jen hlavní vypínač, např. Moeller IS-40/3 (třízázový, proud do 40A).
Název: Re: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: Jiri Holanek 29.04.2010, 14:52 Doplnění:
hlavní jistič je 3x20A Vzdálenost hlavního a podružného rozvaděče je cca. 15m a přívod je CYKY 3x4mm2 Název: Re: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: Martin Seidl 1 30.04.2010, 21:25 Hlavní jistič 3x20A a kabel 3x4mm2, to nějak nejde do sebe, samorřejmě pokud jsou zapojeny 3 fáze.
Nemělo tam být 4x4mm2, popř. 5x4mm2. Dejte do JR hlavní vypínač 3x25A. Název: Re: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: Oliver Mička 30.04.2010, 22:43 Istený bude hlavným ističom 20A takže tam treba len hlavný vypínač napr od OEZ Minia APN 32A alebo aj iný výrobcovia. ;)
Název: Re: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: Lukáš Malík 01.05.2010, 12:16 Hlavní jistič 3x20A a kabel 3x4mm2, to nějak nejde do sebe, samorřejmě pokud jsou zapojeny 3 fáze. Nemělo tam být 4x4mm2, popř. 5x4mm2. Dejte do JR hlavní vypínač 3x25A. Možná je připojen na stávající jistič jednofázově ::) Název: Re: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.05.2010, 01:25 Záleží na průřezu přívodního vodiče, za dodržení selektivity jištění.
Název: Re: Čím jistit podružný rozvaděč? Přispěvatel: Jaroslav Borovec 16.10.2010, 18:40 Mám podružný rozvaděč, ve kterém mám světelné (10A) i zásuvkové okruhy (16A?). Technický přesun tématu. #4#Jakou velikostí jističe jej mám připojit k hlavnímu rozvaděči, když mám hlavní jistič 20A? #105# Téma je přesunuto a znovu otevřeno. |