Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Černých 08.04.2024, 10:50



Název: Je několik zásuvek v jednom rámečku považováno za jeden zás.vývod?
Přispěvatel: Jiří Černých 08.04.2024, 10:50
Jeden obvod může mít nanejvýš 10 zásuvkových vývodů, to je známá věc
Jedna dvojzásuvka je brána jako jeden zásuvkový vývod.

Vícenásobný rámeček (třeba 5 zásuvek v jednom rámečku) je brán jako jeden zásuvkový vývod, nebo ne? Protože při užitíí 10ti rámečků na 5 zásuvek bychom se dostali na jeden obvod na množství 50 zásuvek!

V publikaci PŠIS se tvrdí, že několik zásuvek v montážním společném rámečku se považuje za jeden zásuvkový vývod, což se mi nezdá. jaká je pravda?


Název: Re: Je několik zásuvek v jednom rámečku považováno za jeden zás.vývod?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 08.04.2024, 13:09
Viz ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.7.8.

Dle toho článku normy se jedná o vícenásobnou přístrojovou krabici. Logickou podmínkou je zapojení všech zásuvek ve společném obvodu. Vícenásobný rámeček a prostorově oddělené krabice jsou uvedeny až v souvislosti se zapojením více obvodů.

Pamatuji si, že ještě před platností výše uvedené třetí edice se to na seminářích vysvětlovalo tak,
že pokud je to propojení zásuvek nedílnou součástí toho výrobku, tak se to považuje za jeden vývod. Pokud to propojuje montér v rámci instalace, tak se to za jeden vývod nepovažuje.


Název: Re: Je několik zásuvek v jednom rámečku považováno za jeden zás.vývod?
Přispěvatel: Jiří Blažej 08.04.2024, 21:07
Je-li tedy 5 zásuvek v jednom rámečku bráno jako jeden vývod a bude-li na jeden jistič zapojeno 6 takových skupin bude to správně?
Když budou všechny zásuvky zapojeny smyčkováním (toto řešení má své odpůrce) bude to jistě něco jiného jak když budou tyto zásuvky zapojeny vždy v každé skupině hvězdicově (také má své odpůrce). Takto budou mít zásuvky v jedné skupině vždy stejný počet spojů směrem od jističe.


Název: Re: Je několik zásuvek v jednom rámečku považováno za jeden zás.vývod?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.04.2024, 21:30
Je-li tedy 5 zásuvek v jednom rámečku bráno jako jeden vývod a bude-li na jeden jistič zapojeno 6 takových skupin bude to správně?
..

Ano, bude. Pravděpodobně. Vždy půjde o to jak nebo k čemu jsou zásuvky využívány. Někdy je správně klidně 30 zásuvek(5*6 zásuvek),  jindy jsou špatně 2 zásuvky.


Název: Re: Je několik zásuvek v jednom rámečku považováno za jeden zás.vývod?
Přispěvatel: Jiří Černých 09.04.2024, 14:07
Tak jak to tedy je? Příklad ABB tango. Jsou proklemovane tak, jak se to běžné dělá.
Je to bráno jako "jedna zasuvka" nebo jako 4 samostatné zásuvky?


Název: Re: Je několik zásuvek v jednom rámečku považováno za jeden zás.vývod?
Přispěvatel: Jiří Černých 09.04.2024, 14:08
Jak mohu editovat mnou již vloženou odpověď?


Název: Re: Je několik zásuvek v jednom rámečku považováno za jeden zás.vývod?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.04.2024, 06:52
Tak jak to tedy je? Příklad ABB tango. Jsou proklemovane tak, jak se to běžné dělá.
Je to bráno jako "jedna zasuvka" nebo jako 4 samostatné zásuvky?

332130 co se týká násobných krabic a rámečků jak v ed1 tak ed2 je psána stylem "vyber si"  (zle)