Název: Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S? Přispěvatel: Vojtěch Reiner 19.05.2019, 17:23 Mám rozvaděč, kde rozděluji přívod je v TN-C a dochází k rozdělení na PE, N. Přívod je od elektroměru, odvody na konkrétní obvody + do dalšího podružného rozvaděče. Nejsem si jistý použitím svodiče přepětí - projektant mi navrhnul B+C/3, z čehož bych chápal že se jedná o 3+0. Nicméně schéma rozvaděče říká něco jiného, tam je nakresleno připojení fázových vodičů, i N. Jaký typ se používá v rozvaděči, kde mám vlastně i TN-C a mohl bych použít 3+0 i TN-S a mohl bych použít 4+0. Schéma přikládám v příloze. Název: Re: Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S? Přispěvatel: Jan Hájek 19.05.2019, 21:20 Pokud je bod rozdělení v rozvaděči, svodič bleskových proudů a přepětí instalovat v provedení 3+0. Instalovat do rováděče za bod rozdělení je o jeden pól dražší.
Pro instalaci pak pro LPL III-IV DEHNshield, nebo pro LPL I/II DEHNventil. DEHNshield https://elektrika.cz/data/clanky/dehnlog-19-kombinovany-svodic-bleskovych-proudu-dehnshield/view (https://elektrika.cz/data/clanky/dehnlog-19-kombinovany-svodic-bleskovych-proudu-dehnshield/view) DEHNventil https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-dehnventil-modular (https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-dehnventil-modular) Název: Re: Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S? Přispěvatel: Vojtěch Reiner 21.05.2019, 19:04 Díky za vyjasnění i typy na konkrétní svodiče.
Název: Re: Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S? Přispěvatel: Milan Hudec 22.05.2019, 07:29 Na schematu chybí propoj svodič》PEN.
Název: Re: Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.05.2019, 18:53 Milane, možná je to "úmysl" někoho, kdo o tom málo ví.
Já už jsem se setkal se zapojením přepěťovek, kde "zem" nevedla na PE v rozvaděči, ale někam na uzemnění domu prý "...je třeba to přepětí odvést mimo rozvaděč..." Název: Re: Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S? Přispěvatel: Milan Hudec 22.05.2019, 19:48 Milane, možná je to "úmysl" někoho, kdo o tom málo ví. Neuznávám....Já už jsem se setkal se zapojením přepěťovek, kde "zem" nevedla na PE v rozvaděči, ale někam na uzemnění domu prý "...je třeba to přepětí odvést mimo rozvaděč..." Musím umět a k tomu vždy s patřičnou rezervou. Když ne, přenechám druhým, není to žádná ostuda. |