Tady bohužel nevíme, jak je nastaven smluvní vztah a jaké bylo přesně zadání. Každopádně není tu jen norma ČSN EN 13150, ale i ČSN EN 14056 a další.
Je to analogie k rozvaděči - kamarád se stal výrobcem se všemi důsledky.
Dovnitř stolů nevidím, ale z neelektrického hlediska tu vidím docela problém s těmi žákovskými stoly - jsou tam místa pro sedící žáky, tedy za mě se jednoznačně jedná o pracovní prostor s požadavkem na retenci kapalin, tedy musí být opatřen zádržnou hranou o příslušných parametrech. Fotka je jen jedna, takže těžko říci, jak jsou řešeny spáry u výlevky. Pracovní deska z lamina je za mě naprosto nedostatečná (ale třeba se mýlím a kamarád doložil příslušný atest chemické odolnosti), běžně se používá keramika. Pokud dobře vidím, tak ventily jsou obyčejné roháčky - opět špatně, jelikož není splněno barevné označení dle ČSN EN 13792.
Pokud s tímto kamarád neměl zkušenosti, tak se měl třeba podívat v jiných školách, jak takové laboratoře vypadají. Já osobně bych takové dílo nepřevzal.