Název: Jak stanovit velikost nadproudového relé pro ochranu 3f motoru?
Přispěvatel: ZI. 27.07.2008, 18:17
Jak vypočítat velikost relé pro ochranu el. motoru
pro domácí vodárnu 3f 380V 0,8kW/1400ot

blokla se mi vodárna
a samozřejmě mi vyhořela
jištění mi nepomohlo a to je smůla.
To co mi tam namontoval s vodárnou odborník 7A ochranu a jištění 25A jističem.
samozřejmě do toho nesměl nikdo zasáhnout
jinak by padla záruka,
a ta samozřejmě nebyla uznána.
ŠPATNÉ JIŠTĚNÍ


Název: Re: Jak stanovit velikost nadproudového relé pro ochranu 3f motoru?
Přispěvatel: kbulda 27.07.2008, 18:46
Opakované téma
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2552.0.html


Název: Re: Jak stanovit velikost nadproudového relé pro ochranu 3f motoru?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.07.2008, 21:01
Tak tomu elektrikářku naúčtujte opravu čerpadla.  >:D
Jinak pro ten váš motor, by připadal v úvahu motorový spouštěč, třeba od Moeller.
1)   TyP : Z-MS-1,0/2, 
2)   nebo, typ : PKZM01-1
K oboum  lze doplit spoušť na podpětí, tak aby se zabránilo při výpadku jedné fáze, ze strany dodavatele elektřiny, (ČEZ, E.O.N.,  PRE),  spálení motoru čerpadla. ;)


Název: Re: Jak stanovit velikost nadproudového relé pro ochranu 3f motoru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.07.2008, 08:05
"Odborníka" požádat o úhradu škody. Pokud se bude cukat, zveřejnit.
Obecně platí, že motor se jistí motorovým spouštěčem. Spouštěč se nastavuje na jmenovitý proud motoru (najdete na štítku). váš "odborník" nastavil hodnotu tak na 5x větší motor.
Mimochodem: motorové spouštěče mají ochranu před výpadkem jedné fáze.