To jest, v případě revize elinstalace jako celku za tímto elměrem, je část staveb doposud normálně pod proudem jako dosud a část již nikoli (nevedou k nim dráty). Jak se v tomto případě bude posuzovat při revizi instalace, která defakto již není kompletní? Bude to závada v revizní zprávě?
Části elektroinstala
ce které jsou úplně odpojeny tak aby nemohlo dojít třeba k náhodnému nechtěnému uvedení pod napětí se revidovat nemusí. V revizní zprávě to z důvodu beznapěťového stavu jako závada uvedeno nebude. Jako závada by to bylo možné za určitých okolností kdyby v jednom prostoru byla jak funkční tak nefunkční část elektroinstala
ce a byla možná záměna nebo nechtěné uvedení pod napětí.