Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #2 kdy: 16.04.2015, 08:39 » |
|
Tak zcela určitě minimálně sporák a boiler by měly být připojeny na samostatné okruhy.
Je tedy také otázkou, co přesně je míněno tím "sporák", pro plnohodnotný provoz toho, čemu se běžně říká "sporák" nemusí být připojení ze zásuvky 230V dostatečné.
Pro boiler je nutný samostatný okruh kromě jiné i kvůli možnosti využití snižené sazby - tzv. "nízký tarif".
S tou revizní zprávou, žádný seriózní revizní technik na toto nemůže vystavit "kladnou" revizní zprávu. Pokud by se snad nějaký odvážlivec našel, bylo by celkem jednoduché mu značně znepříjemnit život.
V dané situaci bych udělal následující : Na nic bych nečekal, našel bych si "svého" revizního technika a jeho revizní zprávu (se závadami) bych předal zhotoviteli tohoto "díla". Pokud má zhotovitel alespoň nějaký pud sebezáchovy, uvede to do požadovaného stavu.
Jinak je tedy také celkem zřejmé, že ze strany investora došlo minimálně k nedostatečnému zadání.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 16.04.2015, 08:59 » |
|
Neřešme projekt....... ........ pak tu není co řešit. Projekt je základ. Pokud bude revizní zpráva bez závad, je vážně napadnutelná, neboť jasná závada je právě absence projektové dokumentace.
ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.1.3 - stupeň elektrizace B ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.6.10, tab. č. 3 - hlavní jistič pro stupeň elektrizace B je 3x25A.
Je vlastně naprosto jedno, zda jde o garsoniéru či byt např. 2+1, neboť spotřebiče s větším příkonem jsou používány vždy hlavně v kuchyni (sporák, mikrovlnka, varná konvice, myčka, kávovar atd atd.) Dále pak v koupelně pračka, sušička a ve vašem případě i bojler.
Samostatné okruhy:
- osvětlení - zás. okruh byt - zás. kuch. linka - zás. myčka - zás. mikrovlnka - zás. trouba - přívodka pro připojení el. varné desky - zás. pračka - zás. sušička - bojler
...... a daly by se vymyslet další, dnes již běžné okruhy
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 16.04.2015, 09:01 » |
|
S tou revizní zprávou, žádný seriózní revizní technik na toto nemůže vystavit "kladnou" revizní zprávu. Pokud by se snad nějaký odvážlivec našel, bylo by celkem jednoduché mu značně znepříjemnit život.
Mohu vědět jak?
Jak? Není nic jednoduššího, než ho naprášit na patřičných místech. To ovšem nikdo nikdy neudělá a proto takovým hajzlům neustále kvete pšenka.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.04.2015, 09:57 » |
|
Okopírování původní elektroinstala ce? Divil bych se, kdyby v garsonce nebýval el. sporák, neboť v garsoniérách plyn obyčejně nebyl zaveden.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #9 kdy: 16.04.2015, 10:11 » |
|
Pro garsoniéry není možné instalovat plynový sporák.
Dokonce i staré garsonky budované v časech minulého režimu měly buď třífázovou přípojku (klasický el. sporák) nebo alespoň samostatnou zásuvku pro el. vařič.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 16.04.2015, 11:00 » |
|
Jak? Není nic jednoduššího, než ho naprášit na patřičných místech. To ovšem nikdo nikdy neudělá a proto takovým hajzlům neustále kvete pšenka.
Potom zde tlučete jen prázdnou slámu!
A toho jste si všiml až teď? 3/4 diskusních příspěvků jsou jen o prázdných slovech, bez jakéhokoli užitku. Znám dost elektrikářů zde z diskusí osobně a vím, že dost z nich káže píti vodu a přitom ve velkém chlastají víno. Všichni si tu stěžují na nekvalitní práci RT, ale nikdo ještě nikdy neudělal nic pro to, aby tomu tak nebylo. A tak je to v této zemi se vším. Klasickou ukázkou je politika. Všichni remcají, všichni mají spoustu připomínek, jak a co dělat, aby to bylo správně, ale nikdo pro to nic neudělá. Vždy se čeká, že to za nás udělají ti ostatní. Pak se to samozřejmě nemůže nikdy změnit k lepšímu. A je vůbec tak zle, aby nemohlo být hůř?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 16.04.2015, 14:17 » |
|
A sám za sebe říkám, pokud budu přizván k revizi na 2 zás. okruhy, klidně ji provedu s kladným výsledkem.
To chci vidět. Návod k pračce: Připojte na samostatný okruh s jištěním.... Návod k myčce: Připojte na samostatný okruh s jištěním... Návod k varné desce: Připojte na samostatný okruh.... Návod sušičce: Připojte na ... Požadavek distributora na přiznání NT pro bojler: samostatný okruh a stykač pro blokování...
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
Vobinuška
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 16.04.2015, 15:58 » |
|
když si vás někdo pozve na revizi zásuvky tak chcete vidět návod od pračky?
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 16.04.2015, 19:11 » |
|
Ked je tam 1f moc sa stym nespravi. Neda sa to nejako rovnomerne rozfazovat. Istic moze padat tak ci tak aj ked tam bude viac okruhov. Ked sa zapne toho viac pojde dole. Mam 2 izbovy byt a v tej bytovke su 1,izbobe 2 izbove a garsonky a je tam len 20B/1.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|