Název: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Martin Fišer 11.12.2011, 16:05 U nové el.instalace, při zapnutí vysavače tzn. přístroj třídy II :
do kterékoliv zásuvky (i nechráničové) vypadne chránič. Mikrovlnka vybavuje chránič jen v některých chráničových i nechráničových okruzích. TV, vrtačka, varná konvice vše OK. Je použit jeden 3f chránič. Samozřejmě zavolám revizáka, ale nejdřív by mě zajímalo, čím by to mohlo být. Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.12.2011, 16:53 TO: Fišer
Pokud jste se nespletl, a opravu vybavuje chránič a ne jistič, tak máte v instalaci na některém obvodu (nemusí to být zrovna obvod kam připojujete vysavač) spojené vodiče PE a N. K vybavení u vysavače dochází proto, že má vysoký záběrový proud, který se rozloží na vodiče PE a N. U spotřebičů s menším výkonem se to nemusí projevovat ihned, ale jen občas při zapojení více spotřebičů s malým proudem.:) Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.12.2011, 17:12 Jojo, vysavač je na testování při hledání takové poruchy hodně spolehlivej nástroj ... ;D
Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: František Šohajda 11.12.2011, 17:13 Můžete mít tzv. kombi chránič s jističem (celek) a pak to vybaví proud záběru jak píše kolega Beláň.
Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.12.2011, 17:35 přikládám se k názoru propojení PE a N někde v instalaci... hodně štěstí při hledání
Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Martin H. 11.12.2011, 18:41 přikládám se k názoru propojení PE a N někde v instalaci... hodně štěstí při hledání S tým vysávačom je to veľká výhoda. Reprodukovateľ ný problém sa oveľa ľahšie rieši. Malý tip: v prvom kole hľadania vytiahnuť úplne všetko zo zásuviek. Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Martin Fišer 11.12.2011, 19:42 ale proč vybavuje chránič,když zapnu vysavač do okruhu,který není chráněný chráničem?
Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: moto 11.12.2011, 19:53 Možná někdo spojil PE a N za chráničem. Nebo někdo spojil N vodiče dvou různých okruhů za chráničem.
Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.12.2011, 19:55 Jak jednoduché milý Watsone: špatně zapojené.
To je práce pro zhotovitele díla - reklamace. Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: František Janeček 11.12.2011, 19:56 Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič.
Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.12.2011, 20:56 Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič. Když si výrobce v rozvodnici neoznačí N svorkovnice, pak je to hned. Jenomže pánovi to padá i na zásuvkách za chráničem. To vypadá opravdu na šlus PExN. Hledal bych někde v krabici nebo v rozvodnici. Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.12.2011, 21:54 Elektrikář nebo revizák má vybavení na měření. Bez toho to bude horší práce.
Začal bych tím, že při vypnutém chrániči změřím stav mezi PE a N za chráničem. Nesmí být spojeno! Pokud to provedení instalace umožní, také není špatné při zapnutém chrániči dát "do kleští" všechny pracovní vodiče za chráničem a při zapnutí různých spotřebičů sledovat jaký se objeví unikající proud. Pokud je reziduální proud chráničem "těsně pod hranicí vypnutí", někdy chrániče reagují na špičku při zapnutí silnějšího spotřebiče. Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.12.2011, 22:40 Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. To je typická úloha pro šroubovák. Zkrat mezi PE a N se dá změřit při odpojených N v rozvaděči (pozor, ne pod napětím!). Tím identifikujete vadný obvod. Pokud není problém přímo v rozvodnici, nejdřív lezu do zásuvek, pak do krabic.
Revizáka bych asi nevolal, na to stačí šikovný elektrikář. Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Miroš Jan 11.12.2011, 22:50 No tak pro tyto případy používám klešťový ampérmetr, který změří 1 mA. Již se mně několikrát osvědčil. ;) Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.12.2011, 22:56 Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. ... Jak jsem napsal - pokud to provedení rozvodů umožní...EUROTEST má kleště, které měří již od 1mA, ale všude se "nevejdou"... |