Čítal som odporúčania, že sa má použiť spínač, ktorý nikdy nespínal 230V, aby mal neporušenú ochrannú vrstvu kontaktov. Prúdy a napätia pri zapojení GND na DI nestačia ne prepálenie vodivej cesty cez prípadnú zoxidovanú plôšku. Chémia nie je moj obor, kto to vie presnejšie ma iste rád opraví.
Toto doporučení se vztahuje pouze na povlakové kontakty. Slušní výrobci průmyslových relé (a velmi slušní výrobci průmyslových tlačítek) dávají na jejich povrch velmi tenkou vrstvu zlata. Pokud je relé uskladněno, nebo je kontaktem spínáno malé napětí a velmi malý proud, nedojde k propálení této tenké vrstvy a kontakt pracuje mezi zlatými povrchy a prakticky nekoroduje.
Jakmile kontatem rozepnete indukční zátěž, použijete vyšší napětí a proud - zkrátka když na kontaktu se objeví oblouk (zajiskří) pak se tenká vrstva zlata odpaří a kontakt pracuje se spodní kontaktní slitinou (něco stříbra a něco jiného ve slitině).
Takže tady platí ona poučka o nepoužívání opotřebených kontaktů a neprovádění bezhlavé výměny relátek mezi sebou.
Jenže spínače a tlačítka pro instalace takovou vrstvu nemají. Zato pracují v mžikovém režimu po kruhové dráze a doklep v okamžiku přepnutí může mírně kontakt samočistit - kontakty se po sobě každé sepnutí mírně sunou.
Stříbrné kontakty v silně sirném prostředí SO
2 a SO
3(Ostravsko 80-tá léta) zoxidovaly (zčernaly) i během týdne tak, že nepřeváděly 5V/0,5mA). Proto musela tesla Hloubětín vyvíjet nové typy kontaktní slitiny a nové dráhy kontaktů pro telefonní relé.
V dnešní době v typické domovní zástavbě je to už tak slušné, že pro napětí 24V a proud 5-10mA (typicky Foxtrot) je kontakt nového domovního spínače chopen pracovat spolehlive kolem 5 let i déle. Napětí 24V je v tomto dobrý kompromis mezi bezpečností a kontaktní spolehlivostí. Takže se při použití fungl nových domovních tlačítek a spínačů nemusíte bát.
Pokud toto zařízení konstruujete pro sebe domů, tak zkuste spínání i bez výměny spínačů. Pokud spínač nezažil zkrat při spínání žárovky, nebo nespínal velký lustr či nesepnul úsporku s teplým pozistorem (nemá v sobě krátery a návarky), většinou vyhoví na další 2 roky života. Pozná se to tak, že od počátku převede každé sepnutí do Foxtrotu spolehlivě. Kdyby spínání kulhalo (občas jo, občas ne podle toho jak si kontakty sednou), je to na okamžitou výměnu.
Jediný problém, který může vzniknout je indukované napětí z velmi dlouhých souběhů vedení, ale tam vám může pomoci odpor nebo RC člen paralelně ke vstupu Foxtrotu.
Druhý problém, který může vzniknout je, že pokud je svorkování na trase věnečky, nějaký elektrikář vám klidně do vstupu přes vadasku pošle 230V. Navíc při použití věnečků nedoržíte bezpečnou izolační vzdálenost mezi 230V sítě a 24V bezpečného napětí pro Foxtrot. Takže budete muset celou trasu od spínače projít a případné spoje upravit do Wagosvorek - pro jistotu přetažených bužírkou (doplňkovou izolací). I tak de iure nebude vyhovovat izolace oddělení obvodů 4kV a na obvod 24V Foxtrotu se bude muset pohlížet, jako na nebezpečné napětí.