Název: Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit? Přispěvatel: pegas100 30.11.2013, 18:15 Moderátor: Proč pokládáte do diskuse nesouvisející další tématickou otázku? Pokud nevidíte písmenka pravidel, můžete si html text zvětšit!
Pokud dnes použiji na ochranu svodu trubku, třeba nerezovou. Musím ji spojovat s vodičem a těsnit? V katalogu od Dehnu nic takového není. Musí být tento požadavek dodržen? V nové normě jsem nic nenašel a nebo jsem to přehlédl. Název: Re: Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit? Přispěvatel: Jan Hájek 30.11.2013, 22:21 Ano musí. Toto řešení není podle nové normy, ale podle staré a a tak jí je třeba respektovat, pokud neobjasníte proč by to nemuselo být.
Název: Re: Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.11.2013, 22:59 Pokud je trubka vodivá, je "rozumné" ji spojit se svodem, aby nedošlo k přeskokům.
Ono to podle fyzikálních zákonů funguje tak, že jakmile dojde k "prvnímu přeskoku", nastane ionizace vzduchu, ten je vodivější a pak již neplatí potřebné vzdálenosti ani pro přeskok na jiné vodivé předměty v okolí. Samozřejmě pak musíme na trubku pohlížet tak trochu jako na svod. |