Jsem tu postaven před požadavek zákazníka zrevidovat oddělitelné flexi kabely. Hledal jsem nějakou podporu v normách, ale bez nějakých valných výsledků.
Měřit elektrický odpor vodičů, případně izolační odpor mezi nimi a s jakými parametry, to se v normách uvádí, ale jakým zpsobem to provést?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.06.2015, 19:54 » |
|
Tyto revize přímo řeší ČSN 33 1600 ed. 2.
Jak v praxi provést měření - to samozřejmě záleží na konkrétním typu kabelu. Pokud jde o více kabelů stejného typu, asi by stálo za to vyrobit si nějaký přípravek.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2015, 08:00 » |
|
Izolační stav mě změří běžný MP pro revize spotřebičů, tak je jedno, jestli mám jako spotřebič zapojeno něco "co žere proud", nebo jen něco, co ho odvede na druhý konec kabelu... Odpor ochranného vodiče - úplně stejně jako když když kontroluji správné spojení nějaké přístupné vodivé části u spotřebiče ve třídě I. Pokud by se těch revizí kabelů provádělo opravdu hodně, tak na to je krásný měřící přístroj, je na baterie, a důležité parametry kabelů (napájecích šňůr) kontroluje rychle a pohodlně (kdyby já ji vzpomněl kdo to vyrábí... ale ukázka byla parádní)
Pokud je spotřebič a odpojitelný přívod, je vhodné je kontrolovat jako celek a označit který kabel kam patří. Někdy se stane, že spotřebič vypadá že je OK, kabel také, ale spojení je problematické. Především u staršího provedení "koncovky", viz obrázek.
|
koncovka.jpg (16.83 KB, 470x318 - prohlédnuto 592 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.06.2015, 09:05 » |
|
Jak revidovat oddělitelné přívody? Stejně jak "prodlužky". Hlavně je označit, protože nikdy nevíte, kam je personál zapojí. (na co?)
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2020, 19:20 » |
|
Vy si děláte hlavu z takový prkotiny.
|
privod1.JPEG (52.99 KB, 780x1040 - prohlédnuto 558 krát.)
privod2.jpg (224.25 KB, 1934x1842 - prohlédnuto 557 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #8 kdy: 03.09.2020, 20:41 » |
|
Když už jste oživili 5 let staré téma ... jak byste pak nahlíželi na propojení unifikovaných buněk mezi sebou pomocí krátké propojovací šňůry z jedné buňky do druhé? A tak je propojeno třeba 20 buněk za sebou ... venku, na volném prostranství. Viz například stránky firmy Contimade a ukázky propojení tady a tadyJe to předpis výrobce. Každá buňka má chránič, izolaci změřit taky umím. Buňky jsou poměrně exponované zařízení, trpí skladováním, trpí převozem. Ta propojka je celkem nejmenší problém. I v tom mém případě, jenom je to zajímavé řešení závěšáku.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.09.2020, 21:00 » |
|
Asi to bude preto...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.09.2020, 21:38 » |
|
Pokud jste si jist, že máte správně nastavený a zkalibrovaný měřící přístroj, tak při tomhle jednoduchém měření není o čem přemýšlet. Buď měříte špatně, nebo je kabel vadný. Ale to si musíte rozhodnout sám, na dálku to za vás nikdo neudělá.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 04.09.2020, 11:27 » |
|
Vy si děláte hlavu z takový prkotiny. Já to docela i chápu. Někdo s touto činností začíná a najednou naměří nevyhovující hodnoty na novém zařízení a není si úplně jist jak to má vyhodnotit. Zrovna NTB zdroje jsou trochu specifické. Měkteré jsou jen L a N do zdroje a dál jen SELV do 20V, jiné jsou L, N a PE a výstup ten samý. Jen zde to PE funguje neplní úplně funkci ochrany (většina je ve tříděII), ale spíš jako cesta pro úniky z filtru zdroje. Píši to jen tak zjednodušeně a neplatíto pro všechny podobné zdroje. Také zde hrají roli kvalita a tvar měřících hrotů, spolu s tím jaký je přístup k měřeným kontaktům. Někdy stačí i trocha oxiadace na povrchu. V tomto případě bych to pravděpodobně zkusil opakovaně a pak nechal být jako OK. Vždy bude záležet na konkrétním zdroji a vyhodnocení možných rizik. Teď je ta odpovědnost na vás a vašich znalostech i zkušenostech. Vítejte ve světě kde vás od pruhovaného mundůru dělí jen tenká hranice , jako je třeba jedno slovo v revizní zprávě, chybné měření, nebo drobné opomenutí.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #17 kdy: 04.09.2020, 13:23 » |
|
A na ktorom mieste toho prívodu k notebooku meriate ten druhý koniec vodiča PE?? měříme z hlediska bezpečnosti! PE vodič u II.tř je pouze jako stínění!Hledisko funkčnosti! u II. tř nesmí být na povrchu přístroje běžně dosažitelný tento PE. To by pak nebyla třída II?? Rozhodující je II.Tř na těle zdroje!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|