Název: Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m? Přispěvatel: Jakub Novy 16.05.2006, 14:34 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m ? Bolo by to vyuzivane ako privodny kabel pre zvukovu a svetelnu aparaturu...
Název: Re: Aky kabel by ste pouzili ? Přispěvatel: Pavel Novák 16.05.2006, 15:15 Pravděpodobně bych použil 5x6mm2 s ohledem na uložení kabelu samozřejmě, v horším případě 5x10mm2 ale je to málo pravděpodobné. Takže abycho to shrnuly: je třeba brát v úvahu uložení kabelu a koeficient tj. kolik kabelů jde spolu.Kabel se dimenzuje dle ČSN 33 2000-5-523 Název: Re: Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m? Přispěvatel: Georgis Fasulis 16.05.2006, 16:20 Předpokládám, že se vám jedná o přenosný přívod - ohebnou šňůru - zapojený na zásuvku 32A, 400V k přenosné aparatuře. V tom případě doporučuji alespoň střední šňůru typu CGSG 5Cx6 mm2. 10 mm2 je při 50 metrech průřez zbytečný. Název: Re: Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m? Přispěvatel: Jura Krikl 16.05.2006, 17:39 Jen malá poznámka: Jaka asi bude manipulace s 35kg vážicí prodlužkou. |