Název: Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A? Přispěvatel: Vít Nekula 02.05.2017, 06:52 Jakou hodnotu vybavovacího residuálního proudu proudového chrániče bych měl dát na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A + 230V/16A. Norma 33 2130 ed.3 čl.5.3.11 říká, že pro trojfázovou zásuvku s jištěním 32A a více má být proudový chránič s vybavovacím residuálním proudem 100mA. No jo, ale co když tam je ještě ta zásuvka 230V. Může tam být i tak 100mA nebo už tam musí být 30mA? Název: Re: Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A? Přispěvatel: Miroslav Minařík 05.05.2017, 08:48 Jakou hodnotu vybavovacího residuálního proudu proudového chrániče bych měl dát na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A + 230V/16A. A jak je ta ještě jedna zásuvka 230V jištěna? Resp. jaké je uvažované schéma zapojení?Norma 33 2130 ed.3 čl.5.3.11 říká, že pro trojfázovou zásuvku s jištěním 32A a více má být proudový chránič s vybavovacím residuálním proudem 100mA. No jo, ale co když tam je ještě ta zásuvka 230V. Může tam být i tak 100mA nebo už tam musí být 30mA? Název: Re: Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A? Přispěvatel: Vít Nekula 05.05.2017, 09:07 Zásuvka bude zhruba taková:
https://www.elnex.cz/nastenne-prumyslove-zasuvky/750-513-3257-ff-scame-zasuvka-nastenna-kombinovana-optima-8001636232720.html Takže na motorové zásuvce je pojistka, která jistí zásuvku 230V. Zásuvka 400V je v rozvaděči jištěná jističem 32A. Před tímto jističem bude proudový chránič a mě zajímá jaký musí mít vybavovací residuální proud. Na okruhu za tímto proudovým chráničem bude více motorových zásuvek. Je mi jasné, že tam mohu dát 30mA a budu mít klid, ale mě spíš zajímá jestli tam může být i 100mA. Název: Re: Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A? Přispěvatel: František Šohajda 05.05.2017, 09:26 A co ČSN EN 33 2000-4-41,ed.2 , čl. 411.3.3 ?
Ten je jednoznačný! ;) Název: Re: Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A? Přispěvatel: Vít Nekula 05.05.2017, 09:33 Takže to musím brát tak, že tam je zásuvka 230V, z čehož mi jasně vychází 30mA. Jsem si to tak myslel, děkuji za potvrzení.
Název: Re: Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A? Přispěvatel: Vít Rotrekl 05.05.2017, 09:34 Přesně tak. Je tam zasuvka 230V/16A -> chránič 30mA
|