Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Mario 21.08.2010, 12:26



Název: Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
Přispěvatel: Mario 21.08.2010, 12:26
Jde o rekonstrukci RD včetně elektroinstala ce.
Část domu je již hotova včetně nových el.rozvodů, část má ještě staré kabely.
Domovní rozvaděč je ještě v původním stavu, což bych potřeboval změnit.
Hl.jistič je 3x24A. Do rozvaděče vedou nové (L+PE+N) i staré (L+PEN) kabely, zatím jsou zde pouze staré jističe (6A a 10A).
Chtěl bych pro tu nově zrekonstruovan ou část domu do rozvaděče dát už nové jističe (10A a 16A) a proudový chránič.
Nezrekonstruov aná část zůstane v rozvaděči prozatím beze změny.



Vzhledem k hlavnímu jističi stačí použít proud. chránič 25A/4p/30mA nebo raději 40A/4p/30mA?




#105# Jedno téma = jedna otázka


Název: Re: Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.08.2010, 14:07
Obě soustavy lze za určitých okolností provozovat současně, ale odděleně. Pozor na náhodné spojení ochranných vodičů, popřípadě vodiče PE z nové instalace a PEN ze staré. Rekonstrukci zbytku si naplánujte, jak to bude nejdřív možné.

Vzhledem k hlavnímu jističi stačí použít proud. chránič 25A/4p/30mA nebo raději 40A/4p/30mA?
Údaj 25A/40A značí jmenovitý proud stykače uvnitř chrániče. Mrkněte na rozdíl v ceně a odpovíte si sám.


Název: Re: Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
Přispěvatel: František Šohajda 21.08.2010, 14:15
Citace
Vzhledem k hlavnímu jističi stačí použít proud. chránič 25A/4p/30mA nebo raději 40A/4p/30mA?

Vzhledem k tomu, že máte hl. jistič 3x24A /asi bude 3x25A/ tak se doporučuje chránič o stupeň silnější vypínací proud kontaktů....tu díž 40A bude OK. ;)

Jinak rozvaděč můžete rozdělit na dva systémy bez problémů.....n emíchat je mezi sebou! ??


Název: Re: Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče
Přispěvatel: Oliver Mička 21.08.2010, 22:38
Rozvadztač rozdeliť na 2 systémy. Jeden pre sieť TN-C kde budeťe mať napojené vštetky pôvodné rozvody TN-C (L a PEN) a v druhej polovici už použijete na oddelenie sieťií prúdový chránič 25/4p/30mA a za ním už budeťe mať sieť TN-S (L,N,PE) - hlavne ich nepomiešajte lebo vám bude chránič vybavovať neustále.


Název: Re: Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
Přispěvatel: Václav 3 22.08.2010, 04:40
Vzhledem k tomu, že máte hl. jistič 3x24A ...

Nejspíše jistič typ J7K50 M 24,7 A . Tento jistič byl hojně používán jako hlavní, bez ohledu na motorovou charakteristik u (a RZ vyžadován pro nemožnost ovládání fází jednotlivě hlavně u přípojek s dvojtarifem) v 70. létech a na začátku let 80. V tomto případě určitě použijte chránič 40A/30mA