Název: Je možný provoz vn sítě se zemním spojením? Přispěvatel: Zdenal300 25.10.2007, 11:51 Je nějakým předpisem upravena doba provozu kabelové sítě vn se zemním spojením?
Název: Re: Je možný provoz vn sítě se zemním spojením? Přispěvatel: Jiří Fuksa 25.10.2007, 21:01 To: Zdeněk Hádek
Zkuste se podívat do ČSN 332000-4-41. Název: Re: Je možný provoz vn sítě se zemním spojením? Přispěvatel: MilanKnop 26.10.2007, 08:42 S jednopólovým zemním spojením lze síť IT provozovat trvale, při druhém zemním spojení musí být dodrženo rychlé odpojení do 1s , nejpozději
do 5s - PNE 33-0000-1, CSN 33-2000-4-41. Název: Re: Je možný provoz vn sítě se zemním spojením? Přispěvatel: Petr Doležal 26.10.2007, 09:08 Jen na doplnění:
1. existují zhášecí tlumivky na 2 hodinový a nebo trvalý provoz 2. aby nedošlo k odpojení při druhém zemním spojení (na ostatních fázích), jak píše kolega Knop, je záhodno 1.zemní spojení odstranit co nejdříve. |