Název: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Jaroslav Kouřil 19.06.2009, 16:39
V technologickém rozvaděči je motorový spouštěč 0,25-0,4A, jaký mohu použít vodič CYA k vývodním svorkám? Vedení je uloženo v perforovaných plastových žlabech ABB v délce 1m.

#116#


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.06.2009, 21:31
 (jednicka) příhodná otázka pro zpracovatele výrobní donumentace technologickéh o rozvaděče.


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.06.2009, 21:37
Lehce vyřeší projektant.


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: bubu007x2 28.08.2009, 16:53
Kdyz se vás někdo zeptá jak se jmenujete, tak taky odpovíte: mám to napsané v občanském průkazu, nebo lehce zodpoví na matrice?? Když nevíte odpověď tak prosím nereagujte!!!


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: František Šohajda 28.08.2009, 17:30
Na netu si najděte tabulky zatížení vodičů v daném prostředí a uložení ,  vodiče které vyjdou dejte tam a máte po starosti.... ;D

Až moc jednoduché.... .že??...
Jinak mezi elektrikáři-když tam dáte CYA 1,5 mm2  do 1 metru nikdo nic nenamítne... :(


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.08.2009, 19:06
Čistě z praktických důvodů bych doporučoval průřez alespoň CYA 1,5, hlavně kvůli tomu, že u vodičů slabších průměrů není zajištěn správný kontakt v některých přístrojích (stykače, jističe apod.) a dále také kvůli optickému odlišení silových vodičů od ovládacích.
Z hlediska proudového zatížení by samozřejmě vyhověly i slabší vodiče.


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Milan Karvánek 29.08.2009, 17:27
Kdyz se vás někdo zeptá jak se jmenujete, tak taky odpovíte: mám to napsané v občanském průkazu, nebo lehce zodpoví na matrice?? Když nevíte odpověď tak prosím nereagujte!!!
Záleží na tom kdo se ptá, pokud je to anonymní vobejda tak ho odkážu ma matriku  ;D
Nepleťe si odborné fórum převážně identifikovaný ch profesionálů s bezplatným doškolovacím kursem pro kutily.


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.08.2009, 18:43
Kdyz se vás někdo zeptá jak se jmenujete, tak taky odpovíte: mám to napsané v občanském průkazu, nebo lehce zodpoví na matrice?? Když nevíte odpověď tak prosím nereagujte!!!
A jak se jmenujete vy?


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Oliver Mička 29.08.2009, 21:53
k motoráku 0,25-0,4 A možete kludne dat vodiče CYA 1,5mm2 (zátažovo znesú 10-13 A )
ale inak ako odpovedali predomnou co vravi projektová dokumentácia.?


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.08.2009, 22:14
Dimenze vodičů v rozvaděči závisí nejenom na jmenovité proudové zatížitelnosti, ale i na celkovém oteplení skříně. Bez hlubší znalosti provedení rozvaděče průřez určit nelze.
Pokud je ale proveden standardně (není ve žlabu 200 silových vodičů svázaných páskama a teplota za provozu 60°C),  tak H07V-K 1,5 s největší pravděpodobnos tí vyhoví.


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: raj 30.08.2009, 17:20
Citace
... Lehce vyřeší projektant ...
... příhodná otázka pro zpracovatele výrobní donumentace technologickéh o rozvaděče...
Tady se něco dostane zadarmo, když se přičte v počtu odpovědí jednička ? Jaké mají tyto bezduché odpovědi smysl ?
Jinak CYA 1,5 mm2 černý či hnědý.

Dělali jsme na zakázku nějaké přívodní pole kamsi  a na můj dotaz projektantovi, kde má liniák od ovládání deionu s motorovým pohonem a signalizací mi odpověděl " to je přece takové standartní zapojení, škoda času kreslit ..." stačí ?


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: IM 30.08.2009, 17:33
...ale inak ako odpovedali predomnou co vravi projektová dokumentácia.?
Projektant neřeší průřezy vodičů uvnitř rozvaděče, na rozdíl od zpracovatele výrobní dokumentace rozvaděče.


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.08.2009, 18:26
Projektant neřeší průřezy vodičů uvnitř rozváděče, na rozdíl od zpracovatele výrobní dokumentace rozváděče.
Pokud se nejedná o tutéž osobu, jak je často zvykem.  8)


Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.09.2009, 17:58
TO : Jaroslav Kouřil

Vyrábíte rozvaděč a nevíte, jaký průřez vodičů použít     (eek)   To nemáte dokumentaci k rozvaděči, nebo to vymýšlíte sám?
Opět ukázka jak se to nemá dělat.




Název: Re: Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?
Přispěvatel: Radim Strycharski 01.09.2009, 18:47
To: Jaroslav Kouřil

Na rozvaděč přece pak dáte štítek, kde bude mimo jiné uvedeno ČSN EN 60439-1 ed.2. Tam je i odpověď na Vaši otázku (viz foto).