Neviem si pomôcť ale zatiaľ sa prikláňam k spojeniu PE a PEN. Článok ,ktorý vyslovene zakazuje prúd cez PE som nenašiel. 5-51 aj 61140 hovoria síce o prúde v ochrannom vodiči ale len v zmysle obmedzenia jeho veľkosti. A keď si dám ako prioritu bezpečnosť musím to spojiť. Či?
Pokud teče ochranným vodičem proud větší než 10mA, měl by podle 33 2000-5-54, ed.3 (i ed.2) mít průřez min. 10mm2 Cu. Pokud ten PE vodič má potřebný průřez, dokázal bych si představit, že mě někdo přesvědčí o možnosti takového řešení...