První dotaz zní:
- Proč nutně chcete uzemňovat síť v elektroměrovým rozvaděči? Je to nutné?
Jak bych to provedl já.
ER na fasádě domu, kde je okruhový rozvaděč někde kousek od toho ER
- natáhnout CYA 10/16 na HOP/EPS/MET/MEB (já už se v těch zkratkatkách ztrácím
), která by měla někde v blízkosti rozvaděče
ER - ve zděném pilíři na hranici pozemku
- pokud je přípojková skříň někde hned vedle a je v ní uzemnění, tak opět CYA 10/16 položit spolu s přívodním kabelem a připojit na uzemnění síťě - v podstatě to podle mě nic moc nepřinese - jen ten vodič bude v podstatě paralelní PEN
- pokud je přípojková skříň daleko - asi bych někam k tomu ER dotáhnul uzemnění, pochopitelně společné s uzemněním domu, a nějakým vhodným způsobem v zemi spojil s CY 10/16 a ten připojil na PEN svorkovnici v ER. Ovšem, nevím jestli existuje nějaký "legální" vhodný způsob na spojení Cu X FeZn v zemi. Ale myslím, že by šla použít nějaká vhodná svorka, raději dvě, např z nerezu a spoj kvalitně zalít zalévací hmotou....
PS: Ale pořád bych se nejdříve držel otázky co jsem položil hned v úvodu odpovědi.