Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Radoslav Pospíšil 04.01.2009, 12:16



Název: Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
Přispěvatel: Radoslav Pospíšil 04.01.2009, 12:16
Předělávám v bytě v paneláku rozvaděč a přidávám 2 zásuvky.
Paní by tam chtěla ale chránič na celý byt, že jí to syn poradil.
To ale nejde, ne?
Když je tam dvouvodičové vedení.
Nebo je nějaká možnost?


Název: Re: Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
Přispěvatel: Radek Červený 04.01.2009, 12:23
Možností je několik:
1. Svěřit výměnu rozvaděče odborníkovi, který zná malou násobilku a umí si poradit s touto banální záležitostí
2. Zrekonstrovat instalaci na třívodičové provedení
3. Osadit zásuvky s věstavěným proudovým chráničem
4. Chránič nedávat


Název: Re: Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 04.01.2009, 13:01
 :) možností se nabízí několik
1-REKONSTRUKCE CELÉHO BYTU ,  nové zásuvkové i světelné rozvody
2- OSADIT zásuvky s vestavěným proudovým chráničem
3- najít odborníka, který ve spolupráci s revizním technikem popřípadě projektantem nabídne nejvýhodnější řešení


Název: Re: Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
Přispěvatel: František Šohajda 04.01.2009, 14:02
Pokud tam necháte dvouvodičové vedení a rozvaděč dáte nový tak ne!
Další možnost je /ovšem dražší/  je dát zásuvky s vestavnými chrániči nebo zásuvky nechat a na přístroje dát vidlice s vestavnými chrániči!...řeč je o 30mA chrániči.
Jiná možnost bez dotažení 1 vodiče není.