Název: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Milan Karban 12.01.2006, 15:32 Dostala se mi do rukou přepěťová ochrana na prodlužováku a po změření jsem zjistil že je fáze v pravo, samozřejmě při pohledu ze předu ochranný kolík na hoře. Na internetu jsem zjistil že je to dovoz, dovozce dodal protokol o shodě, na zadní straně je označení CE, jak to, že je to v pořádku když revizní technik mi nechce vystavit platnou revizi a odkazuje se na ČSN ..... - Kdo má pravdu dovozce nebo revizák. - Revizák tvrdí že si mám stěžovat na obchodní komisi a ta by to měla předat zkušebně, ale to je asi blbost, kdo zaplatí ty náklady zkušebně?? Název: Re: Prodlužovací přívod s přpěťovou ochranou, proč může být fáze v pravé zdířce?? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.01.2006, 19:47 Je to v pořádku podle platných norem. Revizák má zřejmě mezery! Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Milan Karvánek 12.01.2006, 20:14 Obecná rada všem, kterým nějaký "odborník" tvrdí, že jejich zařízení nesplňuje platné ČSN, nebo nějaký předpis. Nechť vám tento odborník sdělí číslo ČSN, nebo jiného předpisu, který je porušen a cituje doslovné znění příslušného článku nebo odstavce. Jestli má pravdu, lze potom snadno zjistit vlastním úsudkem. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Mařík Pavel 13.01.2006, 00:06 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pánové, nevím, kde soudruzi z NDR udělali chybu, norma to neřeší, ale proč se tedy dává v zásuvce fázový vodič vlevo? Proč se při revizi elektrospotřeb ičů vyřazují rozdvojky starého typu, které prohazují L a N (Samozrejme třída 1)? Proč nás ve škole učili, že přívod na jistič má být shora? Proč jsem dostal o stupeň nižší známku u zkoušek za to, že jsem u třífázového motoru nezapojil hnědý vodič jako prostřední fázi? Ano, je to všechno o nepsaných pravidlech, ale co když někdo zapojí do této prodlužovačky spotřebič, který je zapojen hodně postaru a má v sobě spojený PE a N, pro jistotu vyvedený na kostru? Berte to ne jako narážku, ale slovo do pranice. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.01.2006, 09:03 TO: Mařík > Jedna věc jsou nepsaná pravidla, která mnohdy měla za účel jenom zpohodlnění budoucí údržby, nebo jen estetické hledisko (tím nemyslím zrovna pravidlo o fázi vlevo), druhá věc jsou platné normy. Pokud jste profesionální elektrikář, není mi jasné že vyzdvihujete znalosti získané ve škole o zapojování jako konečné a s trvalou platností. např. jističů atp. To platilo před 30 lety. Myslím, že je nutno znát předpisi platné nyní. A o zapojování např. jističů rozhoduje výhradně jejich výrobce a uvádí správný způsob ve svém katalogu. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: František Bernard 13.01.2006, 09:50 Také jsewm si nevšiml, že by staré provedení rozboček bylo neodpovídající normě. O tom ale bylo již řečeno dost. U jističů již většinou platí, že se mohou zapojovat jakýmkoliv způsobem. Dokonce i je možná jejich libovolná poloha. Někteří pánové si bohužel nevšimli, že "vědeckotechnic ká revoluce" u nás řádí již mnoho roků. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Kamil Novák 13.01.2006, 14:00 TO Karban : Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Stanislav Školník 13.01.2006, 16:51 Pane Karban jak tady píší p.Beláň a p.Novák. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jan Alin 13.01.2006, 21:10 Jak již bylo řečeno dnes není nikde přesně určeno že fáze musí být vlevo a proto to není závada. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 14.01.2006, 01:13 Pokusím se Vaši shodu narušit. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Štefan Beláň 14.01.2006, 16:17 TO: Sedlmajer Nestačí mít jenom normu a vědět že je platná. Musíte se také zajímat o změny, dodatky a také nové normy, kde najdete to co vám evidentně chybí. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 14.01.2006, 16:51 To:Beláň a ostatní, k ČSN 332180, čl.6.2.2 Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Libor Cr. 14.01.2006, 16:53 Musím se zastat těch co vyřazují staré rozdvojky, já to dělám také, ale ne z Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Štefan Beláň 14.01.2006, 17:12 TO: Sedlmajer Diskuse o fázi vlevo nebo vpravo tady již proběhla. Doporučuji přečíst ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 čl. 46N6 "Zásuvková spojení". P.S. Norma ČSN 33 2180 je z r. 1979 a proto je nutné ji pokládat za morálně zastaralou a pro dnešní dobu nesměrodatnou. Navíc fáze vlevo nebo vpravo neměla žádné konkrétní opodstatnění z hlediska bezpečnosti (český patent!). Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.01.2006, 20:07 Měl jsem v opravě prodlužovačku / tloukla na sekačce / , byla třívodičová, ale v zásuvce zapojeny dva vodiče. Vodič PEN zapojen na kolík a proklemován se zdířkou vodič L zapojen správně, ale vodič N odštípnut. A doma měl v zásuvce přehozen L s N. Co dodat, pozor na kutily jsou všude. Přikláním se proto k sjednocenému zapojování zásuvek. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jiří Fuksa 14.01.2006, 20:11 To: pan Libor Cr. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 15.01.2006, 02:47 To Beláň Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Libor Cr. 15.01.2006, 09:55
Nedal :) samozřejmě se vždy ohledně jakéhokoliv vyřazení , nebo opravy domluvím s majitelem, ale ještě se mi nestalo že by na bakelitových rozbočkách
Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 15.01.2006, 11:04 Nevím co má vědeckotechnic ká revoluce společného s tím, že nějaký Turek na práci v Německu není schopen dodržet jednotné zapojení zásuvek a mastí to tam všemi devíti způsoby a stavbyvedoucí ho donutí max k tomu, že dává zž na žlutý šroubek. A normy EU se tomu přizpůsobily. A my jak stádečko to tady máme dělat jak ti Turci. Modrý sem nebo tam, jako fáze jindy ne. Kdo má trochu úctu k řemeslu a posléze i elektrikáři, co přijde po něm na opravu neb úpravu elektroinstala ce nikdy tyto pravidla neporuší a modrý jako fázi nezapojí. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 15.01.2006, 11:13 Doufám, že jako morálně zastaralé předpisy a zvyklosti jste nezahodil i se zásuvkami s fází vlevo s černým (hnědým)vodičem i náš ypsilon? Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 15.01.2006, 11:21 Kdo si neplete pravou a levou ruku, tak zapojí fázi vlevo a pro ty ostatní je asi ta změna, že je to jedno. Už zbývá jediné, aby bylo jedno, kam se zapojí zeleno žlutý. Protě zapojit tři dráty na tři svorky libovolně. Nedivím se ničemu. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jiří Fuksa 15.01.2006, 17:34 To: pan Janoušek Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Pavel Mužík_ 15.01.2006, 20:06 Vždycky se divím, jak se tady na některé otázky diskuze roztáhne (a protáhne). S posledním příspěvkem p. Fuksy bych se ztotožnil jako s jednoduchým závěrem. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 15.01.2006, 21:48 To Jiří Fuksa asi jste nečetl pozorně můj příspěvek a nebo nepochopil, že to byla narážka na některé nesmyslné předpisy EU. Neříkám nic, ale na moje slova dojde. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Pavel Beran 15.01.2006, 22:05 omlouvam se špatně přečteny začatek... Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Karel Kosina 16.01.2006, 09:01 Dovolím si k tomuto upozornit na závažnější věc. Některé prodlužováky s vestavěnou přepěťovou ochranou i jinými doplňky odrušení a filtry, mají ještě kromě uvedené fáze na pravé zdířce, zařazenou pojistku v N! Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Mařík Pavel 16.01.2006, 10:10 To Štefan Beláň Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.01.2006, 18:16 Ohledně umístění fáze v zásuvce už zde proběhla celá řada diskuzí. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jiří Fuksa 16.01.2006, 21:00 To: pan Mařík Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.01.2006, 21:21 To Hejčl: Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.01.2006, 07:50 Já se přimlouvám za to, aby fáze byla VLEVO. Pokud se ale někde dostane do pravé dutinky, co se změní? Zásuvka již musí být za "bodem rozdělení", musí být již TN-S a tam je ochranný vodič veden samostatně a vodiče z levé i pravé dutinky musíme považovat za vodiče pracovní! A nebezpečné může být prohození těchto vodičů pouze v případě, že je porušeno ještě další důležité pravidlo, např. když je někdo přesvědčen, že se dá udělat dvoudrátový přívod nebo prodlužovačka tak, aby to bylo bezpečné! Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Mařík Pavel 17.01.2006, 09:17 Pro pana Fuksu: Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Georgis Fasulis 17.01.2006, 10:35 To Mařík: Celá diskuse je naprosto zbytečná. Umístění fáze v zásuvce je libovolné, platí to již velkou řádku let. Též zde na toto téma proběhlo již mnoho diskusí, ty ovšem nic nemění na tom, že umístění fáze může být vlevo i vpravo. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak všechno co s tím můžeme dělat. Mi osobně to připadá správně. Z hlediska bezpečnosti si musí být u jednofázových spotřebičů pracovní vodiče naprosto rovnocenné a tak se k nim musíme taky chovat. váš argument o schematech v normách taky neobstojí. jako projektant vám musím sdělit, že el. schéma je jen schéma sloužící k znázornění zapojení, nikoliv znázornění polohového umístění vodičů! Když kreslím rozvaděč, jenž má přípojnice dole, taky nekreslím přípojnice na schématu dole, ale vždy nahoře! El. schéma zapojení - jakékoliv - nemusí odpovídat (a taky to většinou ani nejde)polohovému umístění vodičů. Odpovídat musí jen a jen potenciálové spojení a schéma musí být především přehledné a potenciálově správné. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jiří Landa 17.01.2006, 14:07 To je velice zajímavá diskuse a nedá mi to nereagovat. Nejprve se pozastavím nad tím, jak může mít prodlužovák fázi na pravé zdířce. Předpokládám že byl strčen do zásuvky s fázi umístěnou klasicky v levé zdířce. Potom chápu-li to správně oba pracovní vodiče prohazuje. Otázka má tedy znít: může prodlužovák prohodit pracovní vodiče? Současným normám to bude asi nejspíše jedno, ale je to normální? Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.01.2006, 17:28 To Landa: Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.01.2006, 17:29 To: Hasala Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 17.01.2006, 19:49 Proč to neponechat jako krásný český zvyk. Vždyť Angličané po vstupu do EU si ponechali svoji měnu, míry a jezdí pořád vlevo. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Stanislav Školník 17.01.2006, 21:55 Mám dojem, že tento český zvyk bude trvat i nadále. Co je také doporučeno, že v objektu má být zapojení pracovních vodičů sjednocené. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 18.01.2006, 07:19 Kutil domácí - člověk, který umí úplně vše a používání odborníků není Nutné ani potřebné, protože ON sám je dokonalost sama a nikdo nemá ze zákona právo posuzovat a kritizovat jeho provedené práce, úkony, názory, postupy a jiná zvěstva provedená tímto HOMOKUTHILUSS HOMUS Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Petr Mužík 26.01.2006, 11:07 Vážený pane Beláň, po přečetení této diskuze mi opravdu nezbývá nic jiného než reagovat...Výr az, který jste použil "morálně zastaralá" pro platnou normu mi připadá trochu přehnaný a hlavně zavádějící, protože si myslím, že norma je buď PLATNÁ a nebo NEPLATNÁ a navíc zapojení zásuvek se neobjevuje pouze v citované ČSN 332180 panem Sdelmajerem, ale i v normě ČSN 33 2130 čl. 2.3.3 cit.: Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochraný vodič. Jednofázové zásuvky se přiúpojují tak,aby ochranny kolík byl nahoře a střední (nebo nulovací) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zepředu - viz. též. ČSN 33 2180!! Mám k ní všechny plarné změny a zrušení tohoto článku v nich není. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jiří Fuksa 26.01.2006, 22:34 To: pan Mužík Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.01.2006, 11:10 Morálně zastaralá norma je naprosto relevantní výraz a není nutno se nad ním nijak pozastavovat nebo dokonce pohoršovat. Naopak, přesně vystihuje stav některých dosud platných norem, které byly tvořeny v době, jíž byly poplatny a kterou zohledňovaly. To, že jsou dodnes některé takové normy platné, je z důvodu časové náročnosti zavádění nových norem zohledňující naší dobu. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 28.01.2006, 14:39 Je mnoho morálně zastaralých norem, zákonů, vyhlášek. Pokud platí, nelze o nich hovořit zda jsou relevetní či nikoly. Prostě smiřme s tím, že PLATÍ!! Nebe nemám pravdu i s těmi, kteří zde píší o platnosti uvedeného znění norem? Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Ľudovít Horváth 29.01.2006, 09:44 To: Beláň Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Roman A. Masaryk 01.04.2006, 01:38 Zastaralost a platnost normy jsou dvě různé věci. To ovšem není důvodem mé reakce. Některá zařízení výpočetní techniky, zejména starší, velice ráda při obrácení fáze hoří. Byl jsem několikrát svědkem poškození tohoto typu spotřebičů - např. Compaq Presario odešel při zapojení do zásuvky s obrácenou fází, tiskárna Epson LX400 měla nikoli bezpečné napětí na kostře, a zapojení tiskárny HP LaserJet II do zásuvky s obrácenou fází způsobilo po připojení Centronics kabelu k počítači poškození elektroniky obou. Název: Re: Proč může být u prodlužovacího přívodu s přepěťovou ochranou fáze v pravé zdířce? Přispěvatel: Štefan Beláň 01.04.2006, 19:16 Proč se stále hledá závada v chybném zapojení zásuvky, když závada je u výrobce. |